serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

10.07.2017 в 21:26:58

Вы точно уверены?

на 98%, смотрел маркеровку на кабеле

Можно одно УЗО и три АВ. Но это такой минимум миниморум!)))...

Тут тогда получается схема

  • вводной автомат на 25С
  • УЗО на (сколько ампер?)
  • 3 АВ (сколько ампер?)
0
serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

10.07.2017 в 22:41:56

Может ли УЗО быть больше по номиналу чем вводной автомат Предположим вот такая схема

  • Вводной автомат 25А
  • УЗО 63А 30мА
  • 3шт АВ 16А
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.07.2017 в 23:20:22

serhioone написал: на 98%, смотрел маркеровку на кабеле

Тогда нежелательно 25А на 2,5 кв. Но так работать-то будет...

serhioone написал: ут тогда получается схема

вводной автомат на 25С УЗО на (сколько ампер?) 3 АВ (сколько ампер?)

Ввод на 16А; УЗО на 16А 30 мА АВ: 10, 6, 6 А. Бредово, если честно, но хоть как-то...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.07.2017 в 23:34:36

serhioone написал: Может ли УЗО быть больше по номиналу чем вводной автомат Предположим вот такая схема

  • Вводной автомат 25А
  • УЗО 63А 30мА
  • 3шт АВ 16А

serhioone, Ввод 20А ,УЗО 25А30мА, АВ 16А,10А,10А .И идите уже спать :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.07.2017 в 23:37:27

ebf написал: И идите уже спать :)

Ну что Вы уж так-то!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

10.07.2017 в 23:45:58

ebf написал:

serhioone написал: Может ли УЗО быть больше по номиналу чем вводной автомат Предположим вот такая схема

  • Вводной автомат 25А
  • УЗО 63А 30мА
  • 3шт АВ 16А

serhioone, Ввод 20А ,УЗО 25А30мА, АВ 16А,10А,10А .И идите уже спать :)

ebf, а не страшно что номинал автоматов больше чем УЗО? Может УЗО на 40А поставить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

10.07.2017 в 23:49:20

serhioone написал: а не страшно что номинал автоматов больше чем УЗО?

Не страшно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

11.07.2017 в 01:22:37

MaSeVi написал:

serhioone написал: а не страшно что номинал автоматов больше чем УЗО?

Не страшно...

MaSeVi, а если номинал УЗО будет выше чем вводной автомат?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2017 в 10:26:14

Тоже не страшно, а наоборот хорошо.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу