11.07.2017 в 22:47:42
Здравствуйте. Ситуация следующая. Новостройка, отделка от застройщика, которую в принципе не планировалось переделывать. В кухню два ввода. Розетки 2,5 кв. медь и розетка под плиту 6 кв. медь. Планируется установка варочной панели, духового шкафа, ПММ, встроенной СВЧ, холодильник и по мелочи: блок розеток, телевизор, вытяжка, подсветка. Я вижу как решение, поставить кухонный щит и запитать его от розетки 1 группа, и запитать от розетки для плиты 2 группа. От него сделать всю разводку в кабель канале (типа ДКС). Покритикуйте решение и схему.
12.07.2017 в 00:01:26
skokserg, при условии что всё работать вместе не будет решение нормальное. Как вариант поставить реле ограничения мощности. Но лучше на ВП свой кабель проложить, пятижильный.
skokserg написал: поставить кухонный щит
На сколько знаю розетка для ВП ставится на уровне 30-50 см от пола. Как собираетесь реализовать установку щита, кстати в новостройках кабель прокладывают в полу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2017 в 00:08:15
megrad написал: кстати в новостройках кабель прокладывают в полу.
Ни разу не видел такого авангарда, кстати.
12.07.2017 в 00:19:23
Щиток будет стоять между "пеналом" и стеной там по проекту 35 см. Т.е. кабели от розеток по кабель каналу идут в щиток на ввод, а оттуда же по этому же кабель каналу к розеткам. Так на ВП и будет свой кабель в 4кв.
12.07.2017 в 00:44:17
4мм.Кв это 20-25а АВ,хватит?) На плиту ставьте макс. 32А АВ.
12.07.2017 в 00:50:12
А по схеме на варку с 4кв меди и стоит АВ 32А. Нормально?
12.07.2017 в 07:50:29
Автор, не морчьте голову ни себе, ни другим. Просто от существующих розеток добавьте недостающие и начните уже жить спокойно. Опыт сделанных десятков квартир с бюджетным ремонтом и таким же набором техники показывает, что срабатывание автомата розеточной линии происходит чуть чаще, чем никогда. Единственное, что предложил бы, это подключить варочную и духовку на кабель плиты как здесь:
12.07.2017 в 10:09:41
Radio написал: Ни разу не видел такого авангарда, кстати.
У нас и трубы отопления и ХВС и ГВС в пол заливают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2017 в 10:23:42
skokserg, как-то великовато 32а на 4 мм.кв
12.07.2017 в 11:46:41
Radio написал: Ни разу не видел такого авангарда, кстати.
Приезжайте в гости, покажу. Щас ИМХО все в стяжку закладывают: и отопление, и электрику.
12.07.2017 в 11:48:21
skokserg, куда проще пустить по плинтусу или в кабель канале дополнительные линии от щитка. Отделка от застройщика обычно не та, которую кабель-канал способен испортить.