Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

03.09.2017 в 21:19:54

megrad, Все доступно. И распред коробку проверил. И розетки которые мимо коробки тоже вышебают. Дело не в коробке явно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2017 в 21:22:04

Serjkkk написал: Все доступно.

Местами УЗО меняли?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.09.2017 в 21:32:17

Походу с УЗО что то не то, коробки не причем

0

Грубый, но справедливый

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

03.09.2017 в 21:33:16

megrad, Да, была такая мысль. Но ещё не пробовал, с перебором щитка задолбался. Завтра попробую и отпишу тогда. Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2017 в 21:42:39

Serjkkk, ноль с фазой не перепутали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

03.09.2017 в 21:47:41

megrad, Насколько мне известно в обе "дырки" можно хоть ноль хоть фазу. Я решил что слева будет фаза справа ноль. Фаза одного УЗО к нулю другого не подсоединена, если вы об этом. Хотя так можно же, раз "дыркам" неважно где ноль где фаза.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2017 в 21:48:37

Serjkkk написал: Насколько мне известно в обе "дырки" можно хоть ноль хоть фазу.

Если нет маркировки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

03.09.2017 в 21:49:39

megrad, Её нет, да.

0
Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

04.09.2017 в 22:05:05

Добрый вечер. Перебрал сегодня второй раз щиток, внимательно. Сначала проверил УЗОшки по очереди - работают. Потом собрал все вместе - работает. Так что все дело было в ошибочной сборке. Хотел поинтересоваться насчет другого вопроса. Электрик, что заводил мне кабель, не стал напрямую подключаться к стояку а оставил старый автомат (на 40А) и от него уже привел кабель. Т.е. получается у меня два вводных кабеля. Сказал, что так лучше. Я не стал настаивать, т.к. не специалист. Но возможно ему было просто неохота возиться с отключением стояка. Такое подключение на что-то влияет? Ампер у старого больше, поэтому отключать ток раньше нового вводного он не будет. Или же все таки лучше исключить лишний узел и подключить к стояку? Спасибо!

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.09.2017 в 22:13:52

Автомат лучше оставить. Почему вы решили переносить счетчик в квартиру?

0

Грубый, но справедливый

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

04.09.2017 в 22:52:45

Vadim 161 написал: Почему вы решили переносить счетчик в квартиру?

Чтобы все было в одном месте :) Сейчас полностью набитый красивый щиточек висит. А что это запрещено? У нас нет управляйки, никто не ходит не проверяет. Важно только - платить по показаниям общедомового счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.