11.09.2018 в 19:46:47
Всем здравствуйте. В своей работе я использую Клещи токоизмерительные UNI-T UT210C. Удобны в эксплуатации.С помощью рукоятки выставляется измеряемая величина. Клещи размыкаются, в них пропускается проводник, рукоятка отпускается и клещи замыкаются. Дальнейший порядок использования электроизмерительных клещей точно такой же, как и при обращении с обычным тестером. А покупал я их в обычном интернет-магазине
02.04.2019 в 19:01:33
подскажите, Fluke может замерить пусковой ток, например, кухонной вытяжки? Мои клещи Fluke 319 не могут измерить, хотя рабочий ток вытяжки показывают (0.68 А). Также не фиксируют пусковой ток блока питания светильника с рабочим током 2.5 А - у него пусковой ток заявлен 15 А.
03.04.2019 в 17:19:14
profeMaster написал: подскажите, Fluke может замерить пусковой ток, например, кухонной вытяжки? Мои клещи Fluke 319 не могут измерить, хотя рабочий ток вытяжки показывают (0.68 А). Также не фиксируют пусковой ток блока питания светильника с рабочим током 2.5 А - у него пусковой ток заявлен 15 А.
profeMaster, это надо искать клещи с возможностью измерения Inrush current (максимум амплитуды тока в первые 100 мс, чаще всего). Зависит от модели. Например, Flir CM83 или Fluke 375/376 это могут делать. Но надо ещё смотреть минимально регистрируемый уровень тока.
03.04.2019 в 17:38:20
Serpiph, Так тёрли , не так давно . http://www.mastergrad.com/forums/t233577-podskazhite-tokovye-kleshchi-do-1ka-s-funkciey-fiksacii-maksimalnogo-znacheniya/
03.04.2019 в 17:50:21
это надо искать клещи с возможностью измерения Inrush current (максимум амплитуды тока в первые 100 мс, чаще всего).
так я такие и купил) В общем, замерить ток дрели, как на официальном канале Fluke, можно, а вентилятор 150 Вт уже нельзя. Лично для меня ценность этих клещей из-за этого сильно снизилась.
03.04.2019 в 18:06:47
profeMaster написал: а вентилятор 150 Вт уже нельзя.
мотаете прямо на клещах 10 витков провода (1 жилу), регистрируемый ток будет меньше на порядок
04.04.2019 в 09:55:36
dokar написал: Serpiph, Так тёрли , не так давно . http://www.mastergrad.com/forums/t233577-podskazhite-tokovye-kleshchi-do-1ka-s-funkciey-fiksacii-maksimalnogo-znacheniya/
dokar, да, точно.
16.04.2019 в 11:43:37
юра Т написал:
profeMaster написал: а вентилятор 150 Вт уже нельзя.
мотаете прямо на клещах 10 витков провода (1 жилу), регистрируемый ток будет меньше на порядок
юра Т, мотал 5 витков - ток меньше, чем рабочий))) не, эти клещи не годятся для скоротечных регистраций. Меряют 5 периодов (по 20 мс), а потом, наверное, усредняют.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу