03.04.2019 в 17:50:21
это надо искать клещи с возможностью измерения Inrush current (максимум амплитуды тока в первые 100 мс, чаще всего).
так я такие и купил) В общем, замерить ток дрели, как на официальном канале Fluke, можно, а вентилятор 150 Вт уже нельзя. Лично для меня ценность этих клещей из-за этого сильно снизилась.
03.04.2019 в 18:06:47
profeMaster написал: а вентилятор 150 Вт уже нельзя.
мотаете прямо на клещах 10 витков провода (1 жилу), регистрируемый ток будет меньше на порядок
04.04.2019 в 09:55:36
dokar написал: Serpiph, Так тёрли , не так давно . http://www.mastergrad.com/forums/t233577-podskazhite-tokovye-kleshchi-do-1ka-s-funkciey-fiksacii-maksimalnogo-znacheniya/
dokar, да, точно.
16.04.2019 в 11:43:37
юра Т написал:
profeMaster написал: а вентилятор 150 Вт уже нельзя.
мотаете прямо на клещах 10 витков провода (1 жилу), регистрируемый ток будет меньше на порядок
юра Т, мотал 5 витков - ток меньше, чем рабочий))) не, эти клещи не годятся для скоротечных регистраций. Меряют 5 периодов (по 20 мс), а потом, наверное, усредняют.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу