17.07.2017 в 13:38:40
у нас кирпично монолитный дом, 16 этаж, стенка в кухне смежная с пожарной лестничной площадкой, стенка в прихожей, гардеробной и детской смежная с соседями в два кирпича, все остальные стены внешние.
мы хотим в разумных пределах звукоизолировать квартиру от воздушного шума, ударного от ремонта соседей по стояку, структурного по перекрытиями и монолитным колоннам. при этом не хочется перестраховаться так, что наши стены увеличатся в разы.
со своей стороны сейчас схему звукоизоляции я вижу следующим образом:
1 потолок
каркасный потолок на виброподвесах высотой в 130 мм
2 пол
пол с применением Шумосто-С2, К2
3 смежные с соседями стены (кроме гардеробной и ванной)
звукоизоляционная каркасная облицовка с Виброфлекс КС в 90 мм
4 смежные с соседями стены в гардеробной и ванной
ГВЛ - мембрана - ГВЛ
5 внешние стены в ванной комнате
ГВЛ - мембрана - ГВЛ
6 спальня и детская
бескаркасная звукоизоляция всех стен на основе ЗИПС-III-Ультра (55 мм)
7 остальные внешние стены (улица)
без звукоизоляции
8 остальные внутренние перекрытия (пеноблоки 100 мм под обои)
без звукоизоляции
насколько данный подход соответствует нашим требования? в действительности будет ли эффект от ГВЛ-мембрана-ГВЛ?
просьба отвечать конструктивно, не углубляясь в конкретные материалы, ссылки указаны только для понимания проблемы
прикладываю план монтаж перегородок (пирог стен на нем отличается от указанного выше)