StroitelPiramid
StroitelPiramid
Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

24.07.2017 в 04:24:06

Доброго всем времени суток!

От Щита идет кабель в квартиру с подключением проводов Нейтраль и Фаза на разетки. Земля вроде бы весит НЕ подключена

С другой стороны Кабеля к Розетке подключены Нейтраль, Земля и Фаза

При включенном Автомате Щита в розетке на контактах Земли Индикатор Пробника Светит Почемуто Тускло иногда Ярко .

Должно ли быть такое? Как исправить?

При выключеном Автомате Щита Пробывал прозванивать контакты Розетки используя Пробник + Провод Перемычка:

Земля-Нейтраль Пробник Тускло Светит Должны ли Контачить(прозваниваться) между собой? Как Исправить?

Земля-Земля Пробник Ярко Светит

Земля-Фаза Пробник НЕ Светит ![] (https://mastergrad.com/mediafiles/d6/4a/75/d64a755dfe3ef857c1a664adb4216f05.png)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.07.2017 в 04:31:29

и вам тогоже

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

24.07.2017 в 07:06:06

Если PE в щитке не подключен, то и розетках тоже не должен быть подключен. Тогда и наводок не будет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.07.2017 в 08:13:39

strider1978 написал: Тогда и наводок не будет.

Будут, разумеется.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 09:10:56

StroitelPiramid написал: Индикатор Пробника Светит Почему то Тускло иногда Ярко .

Чем больше наводка, тем свечение ярче.

StroitelPiramid написал: Земля-Фаза Пробник НЕ Светит

А должен.

StroitelPiramid написал: Земля-Нейтраль Пробник Тускло Светит

А должен ярко, если УЗО нет. Оно обычно срабатывает на такую прозвонку. Вы почитайте,чем земля от нуля отличается.

StroitelPiramid написал: Должны ли Контачить(прозваниваться) между собой?

Звонится только ноль с землёй, если звонится фаза с землёй, то это КЗ. Вы путайте прозвонку с проверкой напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

StroitelPiramid
StroitelPiramid
Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

24.07.2017 в 09:34:19

megrad написал: StroitelPiramid написал: Земля-Фаза Пробник НЕ Светит А должен.

megrad написал: StroitelPiramid написал: Должны ли Контачить(прозваниваться) между собой?

если звонится фаза с землёй, то это КЗ.

Вы меня запутали (( то должен, то КЗ ?

megrad написал: StroitelPiramid написал: Земля-Нейтраль Пробник Тускло Светит

А должен ярко, если УЗО нет. Оно обычно срабатывает на такую прозвонку.

megrad написал: StroitelPiramid написал: Должны ли Контачить(прозваниваться) между собой?

Вы путайте прозвонку с проверкой напряжения.

У меня только пробник со своим элементом питания , проверять напряжение нечем поэтому только прозваниваю используя пробник и провод перемычку замыкая контакты при отключенном автомате

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 10:06:57

StroitelPiramid написал: Вы меня запутали (( то должен, то КЗ ?

Сори, Вы ж только сейчас про отключенный АВ упомянули. Индикатор должен показывать напряжение между землёй и фазой, а звонится фаза с землёй не должна, иначе КЗ.

StroitelPiramid написал: проверять напряжение нечем

У Вас индикатор с возможностью прозвонки. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

StroitelPiramid
StroitelPiramid
Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

24.07.2017 в 10:51:17

megrad написал: StroitelPiramid написал: Вы меня запутали (( то должен, то КЗ ? Вы ж только сейчас про отключенный АВ упомянули.

В первом посте указывал сразу чтоб не запутать возможно вы не заметили бывает.

megrad написал: StroitelPiramid написал: Вы меня запутали (( то должен, то КЗ ?

Индикатор должен показывать напряжение между землёй и фазой

Как это ? Вы имели введу на Фазе или Земле должно быть наличие напряжения при включенном автомате и отсутствии подключенного заземления в щите?

megrad написал: StroitelPiramid написал: проверять напряжение нечем У Вас индикатор с возможностью прозвонки. ссылка

Так и есть)) Уточню провериь могу только наличие напряжения.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 11:11:41

StroitelPiramid написал: В первом посте указывал сразу чтоб не запутать возможно вы не заметили бывает.

:o

StroitelPiramid написал: Как это ?

При использовании такого индикатора

Кстати, это самый надёжный индикатор или подобные ему. Теперь проверьте при выключенном АВ связь между остальными розетками по земляному контакту. Потом прозвоните связь контакта заземления с Вашим щитом.

StroitelPiramid написал: .... Земля должны показывать напряжение при включенном автомате и отсутствии подключенного заземления в щите?

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.