Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

30.07.2017 в 15:12:37

Добрый день всем! Прошу прокомментировать схему в трешку в новостройке, пользовался типичными вариантами на сайте, но может что-то упустил.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2017 в 15:38:21

Честно говоря,вам бы и двух УЗО хватило бы на всё про всё и без всяких там дивов

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

30.07.2017 в 16:10:01

mikes2005 написал: что-то упустил

кабель на духовку достаточно 3х2.5 и да

ebf написал: вам бы и двух УЗО хватило бы на всё про всё

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 16:44:05

mikes2005, тёплый пол, сигналку, индикацию напряжения, аквастрож планируете? Балкон на отдельную линию, можно даже совместить. Разрешённая мощность? Какой бренд планируете для исполнения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

30.07.2017 в 19:22:10

megrad написал: mikes2005, тёплый пол, сигналку, индикацию напряжения, аквастрож планируете? Балкон на отдельную линию, можно даже совместить. Разрешённая мощность? Какой бренд планируете для исполнения?

megrad, Планирую ABB, в этажном щитке автомат на 63 ампера, теплые полы не и т.д не планирую

0
Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

30.07.2017 в 19:23:38

ebf написал: Честно говоря,вам бы и двух УЗО хватило бы на всё про всё и без всяких там дивов

ebf, Узо на 63А?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

30.07.2017 в 19:41:19

mikes2005, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2017 в 20:05:08

mikes2005 написал:

ebf написал: Честно говоря,вам бы и двух УЗО хватило бы на всё про всё и без всяких там дивов

ebf, Узо на 63А?

mikes2005, Конечно

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

30.07.2017 в 20:35:15

mikes2005, какой смысл в том, чтобы ставить на ПММ, холодильник и вытяжку АВ 10 А? Ставьте 16 А. И на свет по 10 А.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.07.2017 в 20:44:40

mikes2005, УЗМ лишний

0
Аватар пользователя
Sam_sebe_master

Местный

Регистрация: 26.07.2017

Москва

Сообщений: 3

01.08.2017 в 14:01:45

Что-то вы холодильник с посудомоечной машиной обидели - 10А автомат. Какова общая мощность потребителей? И нет ли в розетках свободных гнезд? А то гляди кто чайник "воткнет".

0
Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

07.08.2017 в 23:05:18

Скомпоновал под 2 узо. Нагрузки прописал, не перегружены ли в этом случае УЗО?

0
Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

07.08.2017 в 23:05:59

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

07.08.2017 в 23:10:20

mikes2005, Извините, но очень сложно разглядеть. Можете покрупнее?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
mikes2005

Местный

Регистрация: 30.07.2017

Долгопрудный

Сообщений: 9

08.08.2017 в 09:16:56

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу