id148184357
id148184357
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Москва

Сообщений: 10

07.08.2017 в 10:34:25

Добрый день! Решил собрать электрощит своими руками. Купил: вводной автомат двухполюсный ABB C32, S 200 УЗО ABB F202 AC-40/0,03, 2 шт. УЗО ABB F202 AC-16/0,01 1 шт. Автоматы S201 C10, S201 C16 Планирую Установить УЗО AC-16/0,01 для ванны, стиралка+свет, 16+10А 2 автомата на узо. На 1 узо AC-40/0,03, навесить 4 автомата 16А, кондиционер, холодильник, ПМ и розетки на кухне На 2 узо AC-40/0,03, 3 автомата 16А и 4 автомата 10А, остальные розетки и весь свет. Подскажите, все ли тут верно? Может на узо нельзя столько автоматов? И выдержит ли узо на 16А стиральную машину и свет в ванной? Нужно ли дополнить схему?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2017 в 10:46:03

id148184357 написал: Решил собрать электрощит своими руками. Купил: вводной автомат

Начните с разработки схемы щита.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.08.2017 в 11:16:53

id148184357, Все крутяк, можно собирать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.08.2017 в 11:22:48

avmal написал: Начните с разработки схемы щита.

Неправильно. :nо: Всегда начинают с покупки огромного щитка на 24 места.

0
id148184357
id148184357
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Москва

Сообщений: 10

07.08.2017 в 11:28:59

Щит купил на 24 модуля ABB 41 MIstral Нарисовал схему

0
id148184357
id148184357
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Москва

Сообщений: 10

07.08.2017 в 11:30:08

Все ли верно? Нужно отдельный автомат на 16А перед узо AC-16/0,01?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.08.2017 в 11:35:24

Что я говорил? :)

0
id148184357
id148184357
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Москва

Сообщений: 10

07.08.2017 в 11:47:12

Щит куплен на 24 модуля уже. Входящий кабель 3х6мм

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.08.2017 в 12:28:38

id148184357 написал: На 1 узо AC-40/0,03, навесить 4 автомата 16А, кондиционер, холодильник, ПМ и розетки на кухне На 2 узо AC-40/0,03, 3 автомата 16А и 4 автомата 10А, остальные розетки и весь свет.

Распределите нагрузку более равномерно по обоим УЗО.

id148184357 написал: Планирую Установить УЗО AC-16/0,01 для ванны, стиралка+свет, 16+10А 2 автомата на узо.

Свет перенесите под другое УЗО, на этом оставьте только стиралку.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

07.08.2017 в 13:50:51

id148184357 написал: Все ли верно? Нужно отдельный автомат на 16А перед узо AC-16/0,01?

id148184357, купите узо 25 А 10 мА, свет поставьте под 6-амперный автомат, и будет фен-шуй. Либо, как коллега Вадим порекомендовал, вынесите свет под другое узо.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2017 в 15:37:51

id148184357, тёплый пол, водогрей, посудомой, электрика на балкон, аквастрож, реле напряжения, индикация напряжения, сигналка планируется? Групповые нули как собираетесь реализовывать?

id148184357 написал: Купил: вводной автомат двухполюсный ABB C32, S 200

Дом какого года? Газ или электроплита?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу