Приветствую. В тамбуре установлен датчик света. Схема простейшая: фаза ноль в датчик, из датчика фаза ноль на патрон лампочки. Так и работает. Дойти от двери до двери времени хватает, но если что-то делаешь в тамбуре, постоянно приходится стучать после выключения лампы. Каждые 10 секунд отстукиваешь чечётку. Как можно решить эту проблему? Переключатель на фазу какой-нибудь повесить и вывести из него два фазных провода: один в датчик, второй напрямую на патрон?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.08.2017 в 06:34:29

Прозвонить датчик. Ноль наверно проходит насквозь, фаза коммутируется

Если датчик с электромех. реле (щелчек при работе), то так и есть, поставить выключатель параллельно

Если датчик электронный, не знаю если ему понравится получать фазу в выход.... Проверить по инструкции. Если нельзя, то провести его управление через контактор

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.08.2017 в 09:41:23

линк написал: Если датчик электронный, не знаю если ему понравится получать фазу в выход....

А какая разница?... ДД с симисторами закорачиваем, а тут то чего переживать? Так что спокойно шунтируем акустический датчик выключателем.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
noStre

Местный

Регистрация: 09.04.2017

Минск

Сообщений: 5

09.08.2017 в 15:59:46

Изобразил схематично. Всё верно?

То что ноль через датчик подключён, при работе фазы в обход датчика, как-то скажется на работе/безопасности? Как правильно называется такой переключатель? Везде только для бра гуглится.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.08.2017 в 23:56:16

noStre написал: Изобразил схематично. Всё верно?

Верно. Но можно попробовать и проще, просто выключатель, который замыкает фазные провода датчика.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
noStre

Местный

Регистрация: 09.04.2017

Минск

Сообщений: 5

10.08.2017 в 00:41:05

sergey_sav написал: выключатель, который замыкает фазные провода датчика

Или фазу, идущую напрямую в патрон? Если на фазу датчика поставить переключатель бра, то лампочка всегда будет питаться от фазы, подключённой напрямую в патрон. Если же размыкать фазу, идущую напрямую в патрон, то датчик будет работать корректно. Другой вопрос, чем чревато две фазы в патрон. Причём одна фаза постоянная и вторая фаза из датчика, который будет срабатывать каждые 10 секунд. То есть через каждые 10 секунд будет вторая фаза подключаться, отключаться и так по циклу.

Как правильно называется переключатель из моей схемы с картинки?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

10.08.2017 в 01:11:25

Поменяйте местами переключатель и клемник, получите все то же самое только без потенциальных проблем для эл датчика

Проблема для электроники может быть в том :

  • Многие эл. реле (SSR) обязаны сами замыкать и прерывать цепь в определенное время (переход нуля), для целостности и сохранности. Их например может пробить при нарушении режима

  • Может быть там на фазе выхода стоит что то что не предусмотренно быть под напряжением на долго (делитель напряжения с резисторами предельными по термическому дизайну например)

0