altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

01.02.2007 в 11:33:52

Привет общественности!

Для соединения толстой медной проволоки (диаметр около 6 мм) и провода ПВ-1 сечением 6 мм2 я использовал "орех" типа У-739.

Провода зачищены. Шайбы гроверные на всех 4 винтах есть. Помещение сухое отапливаемое.

Вопрос: сколько времени такое соединение не будет требовать обслуживания?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

01.02.2007 в 12:27:28

altor

А почему нельзя было выполнить линию одним куском провода?

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

01.02.2007 в 12:38:01

ВТБ! написал : altor

А почему нельзя было выполнить линию одним куском провода?

С улицы входит эта самая проволока, прикрученная болтом к заземлителю. А до щитка она, зараза, не достает (было бы еще 2 метра!). Пришлось вот так извращаться...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

01.02.2007 в 13:30:04

altor

Средняя пластина не окисленная? Зачищать не надо? "Калибр" соответствует? Стальные пластины при полной затяжке (упруго) деформируются?

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

01.02.2007 в 15:03:07

ВТБ! написал : altor

Средняя пластина не окисленная? Зачищать не надо? "Калибр" соответствует? Стальные пластины при полной затяжке (упруго) деформируются?

Орех совершенно свежий :), не окисленный. Калибр соответствует со стороны толстой проволоки, со стороны провода - 2,5..4 вместо 6 (недоглядел при покупке). Пластины упруго деформируются. Вроде.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

01.02.2007 в 15:21:33

altor написал : Пластины упруго деформируются

Вот эти-то деформации и должны обеспечить достаточное контактное давление и, следовательно, газонепроницаемость контакта. А гроверы не при делах...

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

01.02.2007 в 16:18:35

ВТБ! написал : Вот эти-то деформации и должны обеспечить достаточное контактное давление и, следовательно, газонепроницаемость контакта. А гроверы не при делах...

Понятно... то есть, соединение превращается в необслуживаемое? :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

01.02.2007 в 16:39:41

altor

Два орешка поставить. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

02.02.2007 в 10:28:51

  • Экономит 50% топлива!
  • Тогда дайте 2, буду экономить 100%!

Речь об этом, да? :-)

0
aka
aka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

02.02.2007 в 14:54:25

"орех" типа У-739

Как его приспособить для отвода 2.5 кв.мм от провода 2.5 кв.мм ? Провод ПВ1 (медь, монолит)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

02.02.2007 в 15:10:12

aka

Накрутить отвод на магистраль и зажать без средней пластины. Нетехнологично - но зажмёт-же? В помещении?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу