Приветствую всех! Столкнулся с задачей развести розетки для принтеров в типографии. Имеется:

  • ввод 3хфазный
  • выделенная мощьность 25 кВт
  • 2 принтера с потребляемой мощностью 8,5 кВт и однофазным подключением.
  • 2 принтера 3 кВт
  • несколько устройств, каждое из которых потребляет менее 2 кВт
  • компьютеры и разная мелкая техника.

Не знаю как лучше распределить это все по фазам. Если мощьность я ещё могу сосчитать, то как быть с коэффициентом спроса? Каждый из тех двух мощных принтеров не будет круглыми сутками работать. Он включается, когда надо. Что происходит с напряжением в этот момент?

Допустим, так:

  • L1. 1-ый принтер на 8,5 кВт + принтер на 2 кВт и всякая мелочь
  • L2. 2-ой принтер на 8,5 кВт + ещё один принтер на 2 кВт
  • L3. 2 устройства по 3 кВт каждый + компьютер и остальные розетки.

Предположим, устройства на 1 и 3 фазе работают, а на 2ой отдыхают, не нужны. Что будет с напряжением? Мб тут без стабилизатора не обойтись? И вообще какую защиту посоветуете? Техника недешевая, 3 млн р за те, что по 8,5 кВт жрут Спасибо!

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

12.08.2017 в 16:48:30

Не влезло, почему-то:

  • L1. 1-ый принтер на 8,5 кВт + принтер на
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 17:50:38

Mahony написал: выделенная мощьность 25 кВт

25/3=8,3 на фазу так что может не хватить. Надо было 3 х фазные покупать.

Mahony написал: несколько устройств, каждое из которых потребляет менее 2 кВт компьютеры и разная мелкая техника.

А так же освещение, микроволновка, чайник ....

Mahony написал: Что происходит с напряжением в этот момент?

ссылка

Mahony написал: Мб тут без стабилизатора не обойтись?

А как Вам стаб мощности добавит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

12.08.2017 в 19:44:53

Для однофазных нагрузок небольшой перекос фаз относительно пофигу. Т.к.

  • требование к напряжению 1 фазы : номинал +- 10%

  • требование к напряжению 3х фаз : номинал +- 10% а также емнип что бы обратная последовательность была не более 1% прямой, т.е. порядка +-1% между фазами

Т.ч. если сечение ввода адекватно и ноль подключен хорошо, ничего страшного с этим не будет

По моему стоит подключить так :

  • Принтер 8квт 1 на L1

  • Принтер 8квт 2 на L2

  • Все что нельзя прерывать (компы, еще сложные принтеры, минимальная часть света) на L3

  • Все прочее на рубильники, которыми можно переключать между фазами (0-L1-L2-L3) (если юзеры компетентны и известно заранее что с чем будет включено одновременно), или автоматику которая будет это делать автоматически по приоритету (реле приоритета и контакторы)

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

12.08.2017 в 21:18:08

2megrad Стабилизатор конечно же не для увеличения мощности) а именно, чтобы стабилизировать напряжение в фазах, если включён один мощный принтер на 1ой фазе, а на всех остальных все приборы отключены (ну максимум компьютер один работает на 3ей фазе). Важный апдейт! Принтер жрет не 8,5, а 4,4. Но вместе с ним включаются отдельные лампы для просушки, которые берут ещё где-то 4 кВт. Вот и получается 8,5. Но самое интересное: эти лампы общие для обоих принтеров и подключаются вообще в отдельную линию под отдельный автомат. Таким образом созрел новый вариант:

  • L1. Первый принтер (уже 4,4 кВт) + один 3ёхкилоВаттный принтер + один маломощный прибор.
  • L2. Второй принтер (тоже 4,4 кВт) + ещё один 3ёхкилоВаттный принтер + другой маломощный прибор.
  • L3. Те самые лампы (4 кВт) + компьютеры + какой-то ещё маломощный прибор. Идея в том, что при работе одного мощного принтера с лампами нагружаются уже две фазы, а не одна, вроде как, лучше. Правильно я мыслю?
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 21:29:02

Mahony написал: Принтер жрет не 8,5, а 4,4. Но вместе с ним включаются отдельные лампы для просушки, которые берут ещё где-то 4 кВт. Вот и получается 8,5. Но самое интересное: эти лампы общие для обоих принтеров и подключаются вообще в отдельную линию под отдельный автомат.

Гаспадин партизан.

Mahony написал: Правильно я мыслю?

Вы по освещение и столовку забыли, а так логично.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

12.08.2017 в 22:10:02

megrad, Спасибо за ответ! Учту) Не могу только понять, можно ли допускать такую ситуацию, когда на двух фазах приборы работают, а какая-то одна не задействована в данный момент, все приборы на ней выключены? Как я понял, проблема возникает только если ноль отгорит (в данном случае мой ноль, у меня в щите). Но почему он со временем может отгореть? Не из-за таких ли ситуаций, когда одна фаза отдыхает? Если по-другому спросить: в помещении все выключено, я хочу включить только один принтер (любой мощный прибор). Могу я его просто включить? Или мне нужно и на других фазах что-то включить, ради того только, чтоб на всех фазах была примерно одинаковая нагрузка, чтобы просто воспользоваться одним принтером? Чувствую в своих словах какой-то бред, но мне важно понять принцип)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.08.2017 в 00:04:36

Ноль отгорает по 2м причинам :

  • Плохо был подключен - Не затянут болт на соединении, использование неподходящих клемм под алюминий, и.т.п

  • Провод неадекватного сечения, скажем 6мм кв на 40А. В цепях с большими сечениями, иногда сечение провода нуля занижено (до половины сечения фаз), но при вводе всего на 25кВт это не ваш случай, это делается только на намного бОльших сечениях

Все ситуации когда одна фаза нагружена а остальные нет, это просто ситуации когда провод нуля нагружен и выполняет функцию для которой он предназначен. Он не должен гореть от этого, за исключением именно тех цепей где он занижен

Не нужно заботится о перекосе напряжений для однофазных нагрузок. Требуется просто 230В +-10% (если все исправно так и будет), а требования к симетрии напряжений на 3х фазах до 1% отпадает поскольку каждая нагрузка видит только свою фазу

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

13.08.2017 в 10:38:55

линк, Спасибо, уяснил!)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

13.08.2017 в 14:14:32

2 раза разводил типографию, там много оборудования и довольно мощного. Особенно плоттеры которые печатают большие баннеры. Но пришел к тому, что как не просчитывай каждое устройство и линию под него, один фиг потом переставляют часть оборудования с целью удобства, и делают это почему-то по несколько раз и все расчёты коту под хвост.

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

15.08.2017 в 12:50:04

Songo, Если мощности от 4кВт, то такие потребители подключаются не в обычную розетку, а либо через специальную (как для электроплиты), либо вообще без нее - через клеммную колодку. И просто так перенести такого монстра к соседней стене уже не получится. Придется тащить туда свою линию, делать коммутацию и в щитке тоже. Еще момент. Если 4кВт нагрузки - это обычные лампы накаливания, тэны, ... т.е. линейные элементы, подключаемые через реле напрямую к 220В, то можно спать спокойно. А если между этими нагревателями и сетью помимо реле есть еще и выпрямитель и эл.преобразователь, то у Вас нелинейная нагрузка, ток через которую НЕсинусоидальный. Поэтому для таких нагрузок нужно БОЛЬШЕЕ сечение нейтрали, чем фазных проводов, т.к. токи 3-й гармоники суммируются от всех фаз в нейтральном проводе и перегревают его. Обратите внимание на это.