Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.08.2017 в 01:16:26

Alex9801 написал: Если мощности от 4кВт, то такие потребители подключаются не в обычную розетку, а либо через специальную (как для электроплиты), либо вообще без нее - через клеммную колодку. И просто так перенести такого монстра к соседней стене уже не получится. Придется тащить туда свою линию, делать коммутацию и в щитке тоже.

Вы наверно не видели плоттеры с тремя или с двумя обычными вилками. Можно таскать куда хочешь.

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

16.08.2017 в 08:39:58

В моем случае там гигантские машины по 4,5 м в длину. Но питаются от обычной вилки, как у компьютера. Там такой же разъем сзади и к нему подключают вилку (маму), а папу в розетку 220В.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

16.08.2017 в 15:17:11

По поводу защиты: мы в цехе цифровой печати полноцветную конику за несколько млн. руб. защищали УЗМ-51м, а ее растровый процессор подключили к сети ИБП (с OnLine ИБП на 3000VA). Саму машина подключили через промышленный разъем PCE на 32A. Вот фото щита:

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.08.2017 в 22:22:18

Designman написал: По поводу защиты: мы в цехе цифровой печати полноцветную конику за несколько млн. руб. защищали УЗМ-51м, а ее растровый процессор подключили к сети ИБП (с OnLine ИБП на 3000VA). Саму машина подключили через промышленный разъем PCE на 32A. Вот фото щита:

Мне при подключении плоттера с тремя розетками сразу сказали, что линия должна быть сделана хорошо, или гарантии не будет и ещё желательно вилку, которая питает электронику, запитать через OnLine ИБП. Я этот плоттер на 3 фазы повесил, но потом была перестановка и его подключили абы как.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.08.2017 в 11:06:55

Можно на месте боксик с узм добавить, с проводами in out (подключить между вилкой и розеткой) если нет возможности разместить узм в щитке. И ибп там же

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

17.08.2017 в 22:33:36

А подскажите, как рассчитать ток утечки для УЗО в моем случае. Хочу поставить 3 штуки: по одной на каждую фазу. 30ма и 100ма.. не знаю. Или мб вообще вместо этого каждую линию на дифф.. И кстати тип какой мне выбрать, А или АС? Спасибо за внимание к теме!)

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

17.08.2017 в 22:36:40

Вообще, как я мыслю, для защиты человека необходима максимум 30 ма УЗО. Но оборудование уже не новое, мб в нем своих утечек полно.. выбивать будет. А купишь какойнить дорогущий Дифф 25/0,03 типа А...

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

18.08.2017 в 07:32:03

Утечек полно это не здоровая ситуация. Если где то утечка появилась значит там где то изоляция подгорает в тэне или на проводах, или грязь накапливается....

Если такое начинается, пусть лучше выбъет узо по раньше, а то пробой фазы на корпус опасен как пользователям так и самому оборудованию : может быть вред электронным частям типа контроллеров, т.к. они соединены с внешними устройствами (у которых свое заземление) проводами USB или EIA232, или больший вред в самой точке пробоя

Исправным приборам 25/0.03 сойдет общее на 3+ приборов

0
Mahony
Mahony
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Москва

Сообщений: 8

18.08.2017 в 08:39:38

линк, Спасибо

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.08.2017 в 01:01:54

линк написал: Можно на месте боксик с узм добавить, с проводами in out (подключить между вилкой и розеткой) если нет возможности разместить узм в щитке. И ибп там же

УЗМ на такой технике лишнее, достаточно нормальный ИБП, ибо если УЗМ рубанёт напругу, то печать может испортить, а это время и деньги.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

19.08.2017 в 11:53:24

Но не ТАКИЕ деньги как возможный вред машине. По моему, в приборе с отдельными вилками - на вилку электроники онлайн ибп (не так ради бесперебойного питания а ради защиты), на вилку моторов и тэнов нет (да и понадобится очень высокой мощности, соответственно дорогой), но узм поставить желвтельно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.