Здравствуйте!
Появились сомнения, какой все-таки номинал Узо, по отношение к АВ защищающего его должен быть? Во многих статьях написано следующее. Автомат по номиналу обязательно должен быть меньше или равен номинальному току УЗО. Только в этом случае защита будет обеспечена(в ПУЭ такой информации по Узо найти не смог). Пример. УЗО на схеме имеет номинал 40 А. Защитным для него, является вводной автомат 40А, номинал которого не превышает его собственный. От УЗО отходит четыре автомата, суммарный номинальный ток которых 58А (16А + 16А + 16А + 10А). Защита УЗО обеспечивается вводным автоматом. В случае перегруза отключится в водной автомат. На сколько, я понял в случаи перегрузки водного автомата 40А, согласно графику токов не отключения АВ, при превышении значения номинального тока на 1.13(45А) автомат будет работать в штатном режиме. В случаи превышения тока в 1.45(58А) АВ отключится в горячем состоянии через 50сек, в холодном состоянии 1час. Т.е через Узо в случаи перегрузки цепи, будет проходить ток превышающий номинал Узо на 1.13(45А) до 1.45(58А) пока не сработает водный АВ. Выходит что Узо 40А равное по номиналу, защищающему его АВ-40А, при нагрузке на Узо, АВ в сумме превышающих его номинал 58А (16А + 16А + 16А + 10А), не будет защищено? Или где то я не правильно понял? Объясните пожалуйста.