Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.08.2017 в 19:59:52

У Вас там еще конец какой-то оголенный торчит. Вам хорошо бы толкового электромонтажника найти, быть может кто из форумчан откликнится , а Вам самим лезть я бы не советовал.

0

Грубый, но справедливый

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.08.2017 в 21:09:27

denis1882 написал: диф стоит в подъезде.

Вполне возможно, что он на 100 мА. Сделайте фото.

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 21:26:32

alx220, на 63 если я правильно посмотрел

0
denis1882
denis1882
Новичок

Регистрация: 21.08.2017

Наро-Фоминск

Сообщений: 9

21.08.2017 в 21:27:44

Vadim 161, а этот провод от кондея, мы его не стали делать и его отсоеденили от автомата.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.08.2017 в 23:00:00

denis1882 написал: alx220, на 63 если я правильно посмотрел

Посмотрите в более мелком тексте на автомате, есть параметр "IΔn". Он может быть на 30мА, 100мА или 300мА

30мА - защита от поражения током и от возгорания при пробое изоляции на землю

100..300мА - защита только от возгорания при пробое изоляции на землю

0