Radio написал:
СтранникXXI написал: Групповые ВДТ туда никак не вписываются.
Интересно, почему групповые вдт не вписываются в общеизвестные таблицы? Предлагаете выбирать номиналы прямо по установленной мощности электроприборов? :)
Radio, для групповых линий - однозначно. Еще раз:коэффициент спроса, одновременности, использования применяются для определения расчетной нагрузки питающих и распределительных линий, но никак не групповых. Предположим, что все потребители из Вашей таблицы подключены к одному РУ. Суммарная приведенная мощность из Вашей таблицы, то есть расчетная нагрузка, используется для выбора токопровода, питающего РУ, т.е. распределительной линии и соответствующего аппарата защиты. Кабели и соответствующие им аппараты защиты для групповых линий выбираются исходя из "паспортной" мощности потребителей. Пы.Сы. Блин, да что ж я профессионалам прописные истины талдычу. Вы что, все сговорились что-ли? Пы.Пы.Сы. А откуда Вы вообще эти цифры взяли?