31.08.2017 в 10:34:22

ebf написал:

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал: Ну, что "разомнемся, джентльмены" (С)?

:popcorn А я почитаю, может и правда истина родится.

MrGalaxy, Да она давно родилась и выросла ,её даже Юрка в теме про УЗО показал, но у нас же на форуме ,практически все круче Шнайднра и Хагера, как минимум :)

ebf, да никто не мнит себя круче Шнейдера, Хагера и разных прочих АББ. Как же все-таки насчет {{post:6099839Вы утверждаете, что сечения кабелей групповых линий и соответствующие аппараты защиты следует выбирать, исходя из расчетной мощности потребителей, определенной каким-либо методом. Я правильно понял?}}

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 10:46:53

ebf написал:

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал: Ну, что "разомнемся, джентльмены" (С)?

:popcorn А я почитаю, может и правда истина родится.

MrGalaxy, Да она давно родилась и выросла ,её даже Юрка в теме про УЗО показал, но у нас же на форуме ,практически все круче Шнайднра и Хагера, как минимум :)

ebf, да никто не мнит себя круче Шнэйдера и иже с ним. И кстати, где тот же Шнейдер рекомендует использовать расчетную мощность при расчете групповых цепей? И как же все-таки насчет

СтранникXXI написал: Radio, если отбросить всю вчерашнюю словесную шелуху, Вы утверждаете, что сечения кабелей групповых линий и соответствующие аппараты защиты следует выбирать, исходя из расчетной мощности потребителей, определенной каким-либо методом. Я правильно понял?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 10:54:35

ebf написал: MrGalaxy, Да она давно родилась и выросла ,её даже Юрка в теме про УЗО показал, но у нас же на форуме ,практически все круче Шнайднра и Хагера, как минимум :)

ebf, не всё так однозначно и все могут ошибаться. Если АВ и под ним несколько АВ с учётом коэффициентов, то да, логично. А ВДТ и под ним несколько АВ, превышающих в сумме номинал ВДТ - это ИМХО неправильно.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 11:00:12

MrGalaxy написал: ebf, не всё так однозначно и все могут ошибаться.

Вот поэтому я и говорю

ebf написал: но у нас же на форуме ,практически все круче Шнайднра и Хагера, как минимум :)

Они все ошибаются :) Может открыть тему про УЗО и найти ответы там ,ну если конечно дать себе установку ,что они ошибаются, то конечно нет смысла :)

MrGalaxy написал:

ebf написал: MrGalaxy, Да она давно родилась и выросла ,её даже Юрка в теме про УЗО показал, но у нас же на форуме ,практически все круче Шнайднра и Хагера, как минимум :)

ebf, не всё так однозначно и все могут ошибаться. Если АВ и под ним несколько АВ с учётом коэффициентов, то да, логично. А ВДТ и под ним несколько АВ, превышающих в сумме номинал ВДТ - это ИМХО неправильно.

MrGalaxy,А в чём принципиальная разница?

Да и вот так они ошибаются ? Если ВДТ расположен перед группой цепей, защищенных автоматическими выключателями , номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом: Ιn >= ku x ks (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4), где ku - коэффициент использования, ks - коэффициент одновременности (разновременности).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

31.08.2017 в 11:05:11

СтранникXXI написал: определяемую при проектировании дома

Действительно, при проектировании, это вы верно подметили.

Таки поведайте, почему же при дальнейшем проектировании настолько странно выбирают количество групп и номиналы защищающих их диф- и просто автоматов? То, что все мы регулярно наблюдаем в щитках от застройщика? Скажем, один диф 16А или 25А на все розетки, коих тьма. Строго по проекту. (И это работает, ага!)

Ведь логичнее же было запроектировать сразу, как здесь рекомендуют настоящие специалисты: шкаф побольше и в нем стопицот автоматов на каждую загогулину и тысеча узо. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 11:05:36

ebf написал: А в чём принципиальная разница?

Ну как же? :confused: ВДТ сам по себе не защищён от перетока, а АВ защищён.

Radio написал: номиналы защищающих их дифавтоматов

Ну так диффавтоматы же сами по себе защищены. Тут вопросов нет.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 11:06:55

Radio написал: номиналы защищающих их дифавтоматов

Ну так диффавтоматы же сами по себе защищены. Тут вопросов нет.

0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 11:07:52

ebf, вопрос уже стоит шире, чем выбор номинала УЗО. И Вы, и Radio утверждаете, что при расчете и кабелей и АВ групповых линий следует опираться на расчетную, а не номинальную мощность. Если, конечно, я вас обоих правильно понял.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 11:09:33

MrGalaxy написал:

ebf написал: А в чём принципиальная разница?

Ну как же? :confused: ВДТ сам по себе не защищён от перетока, а АВ защищён.

Radio написал: номиналы защищающих их дифавтоматов

Ну так диффавтоматы же сами по себе защищены. Тут вопросов нет.

MrGalaxy, Ну если вышестоящий 25А а под ним будет стоять три АВ 16А .то соблюдается правило одновременности ?Так делать правильно?

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

31.08.2017 в 11:14:28

Alexey_Spb написал: Данный человек, судя по его постам, не имеет ни знаний ни опыта в электрике, только агрессивно спорит.

Alexey_Spb написал: Честно говоря, вам еще не надоело писать чушь на этом форуме?

Alexey_Spb написал: У вас какие то детские рассуждения, странно подобное читать на этом форуме.

Alexey_Spb, предупреждение за нарушение Правил.

П.4.3.3.2. Запрещена провокация флейма (например, неумеренное эмоционирование с осуждающим оттенком). П.4.3.3.5.3. Относиться уважительно к оппонентам: не хамить, не ёрничать, обойтись без поучений, сарказма, язвительности и высмеивания чужого мнения, каким нелепым оно бы Вам не казалось. П.4.3.3.5.4. Не опускаться до демагогии и применения полемических приёмов с целью выиграть риторику, в том числе не обвинять других участников в провокациях.   Зачем вы создаете напряженность в темах? Либо высказывайтесь в корректной и неуничижительной для форумчан форме, либо проходите мимо, - вас никто не заставляет читать и бурно реагировать на чужие посты и уж тем более, решать, кто из форумчан якобы "провокатор", а кто нет. Впредь воздержитесь от реплик с необоснованными оценками людей. Остальных несдержанных форумчан (в частности, ZooZoo) эти пункты Правил тоже касаются.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 11:22:35

ebf написал: MrGalaxy, Ну если вышестоящий 25А а под ним будет стоять три АВ 16А .то соблюдается правило одновременности ?Так делать правильно?

ebf, если 25 А УЗО, то неправильно (если, конечно, оно не защищено сверху 25 А автоматом). Если 25 А диффавтомат - то хоть сто порций!

0