MrGalaxy написал: ebf, если 25 А УЗО

Я спрашивал про АВ25А ,извиняюсь ,что не указал .Так принцип одновременности .тогда будет соблюдён?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 11:32:21

ebf написал: Я спрашивал про АВ25А ,извиняюсь ,что не указал .Так принцип одновременности .тогда будет соблюдён?

ebf, ой, да если про АВ, то конечно всё корректно!

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 11:35:34

MrGalaxy написал: ebf, ой, да если про АВ, то конечно всё корректно!

Простите но с вами не согласен ГОСТ IEC 60439-3-2012

Как с этим быть? :) (16А х 3 = 48) х 0,8 = 38,4А ,а это больше чем 25А

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 12:11:52

ebf, простите, что вмешиваюсь, в Вашем примере мощность этих трех цепей ограничивается вышестоящим автоматом, не важно каким он номиналом, 25А или 40А. Если вместо него воткнуть ВДТ на 40А, чем он будет защищен? Условным коэффициентом одновременности?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 12:25:05

СтранникXXI,Давайте пока без ВДТ ,просто ответим на вопрос о коэффициенте одновременности согласно ГОСТ,на примере АВ25А под ним 3 АВ16А .Соблюдён этот принцип или нет. А потом если получится дойдём и до ВДТ

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 13:11:50

Radio написал:

СтранникXXI написал: определяемую при проектировании дома

Действительно, при проектировании, это вы верно подметили.

Таки поведайте, почему же при дальнейшем проектировании настолько странно выбирают количество групп и номиналы защищающих их диф- и просто автоматов? То, что все мы регулярно наблюдаем в щитках от застройщика? Скажем, один диф 16А или 25А на все розетки, коих тьма. Строго по проекту. (И это работает, ага!)

Ведь логичнее же было запроектировать сразу, как здесь рекомендуют настоящие специалисты: шкаф побольше и в нем стопицот автоматов на каждую загогулину и тысеча узо. :)

Проектировщики, рассчитывая количество линий, очевидно, руководствуются некими нормами количества розеток и точек запитки освещения на квартиру в зависимости от площади, класса квартиры, типа плит и т.д. При этом все это дело группируется в линии с учетом предполагаемых электроприборов. Один диф. 16А или 25А из Вашего поста защищает кабель 2,5мм.кв. и не важно, сколько там висит розеток, мощность включенных приборов ограничится этим самым АВ. А щиты со стопитцот АВ и столько же УЗО рисуют, по всей видимости из соображений удобства, в принципе, порой весьма спорных.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 13:17:09

ebf написал: Как с этим быть? :) (16А х 3 = 48) х 0,8 = 38,4А ,а это больше чем 25А

ebf, значит коэффициент одновременности следует брать не номинальный из таблицы, а несколько ниже, только и всего. Цепи не перегрузятся, ни суммарно, ни по отдельности. Все цепи под адекватной защитой.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 13:23:15

MrGalaxy написал:

ebf написал: Как с этим быть? :) (16А х 3 = 48) х 0,8 = 38,4А ,а это больше чем 25А

ebf, значит коэффициент одновременности следует брать не номинальный из таблицы, а несколько ниже, только и всего. Цепи не перегрузятся, ни суммарно, ни по отдельности. Все цепи под адекватной защитой.

MrGalaxy, Зачем тогда ГОСТ написали ,не понятно :confused: Не нравится одна строка, пойдём другую смотреть ,где то да совпадёт :yu: !#[https://www.youtube.com/watch?v=4f83vDA9vUA]

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 13:28:23

ebf написал: СтранникXXI,Давайте пока без ВДТ ,просто ответим на вопрос о коэффициенте одновременности согласно ГОСТ,на примере АВ25А под ним 3 АВ16А .Соблюдён этот принцип или нет. А потом если получится дойдём и до ВДТ

ebf, такое ощущение, "Вам про попа, Вы - про дьякона". Можете дать конкретный ответ на конкретный вопрос, а не строить из себя "великого и ужасного"?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.08.2017 в 13:30:40

ebf написал: Зачем тогда ГОСТ написали ,не понятно :confused:

Стандарты - вообще отдельная тема. Даже разные сотрудники нормоконтроля трактуют их по разному. Сталкивался при разработке КД и иногда пользовался этим - давал документ на проверку тем, кто меньше придирается. :D

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 13:44:55

СтранникXXI написал: Можете дать конкретный ответ на конкретный вопрос, а не строить из себя "великого и ужасного"?

Легко .УЗО 40А и под ним 3 АВ16А прекрасно защищено :)