ebf, вы ответите аргументированно на мой комментарий, или в стиле трололо, продолжите переход на личности?

Alexey_Spb написал: Подмена понятий заключается в том, что понятие "расчетная номинальная мощность" заменяется на "разрешенная номинальная мощность". Разница видна на следующих примерах:

В соответствии с коэффициентом выбирается номинальная мощность ВРУ и, соответственно вводной защиты от сверхтоков. Допустим, автомат на 16 ампер питает большое количество штепсельных розеток (это понятие из нормативов - для них данный коэффициент составляет порядка 0.1) через кабель 2,5. Это правильный пример потому что расчет номинала есть расчет, но защита обеспечена. В случае если в каждую штепсельную розетку воткнут по 2 киловаттному нагревателю, то АВ отключит цепь. Другой пример - ВРУ здания. Вводной автомат там рассчитан так чтобы отключится задолго до того, как сгорит силовая магистраль при перегрузе или КЗ. При том что номинальная мощность квартир на порядок, если не больше, превышает пропускаемую им мощность.

Номинал одного УЗО, не имеющего защиты от сверхтоков, выбрано на основании данного расчета, то есть УЗО номиналом 16 ампер подключено (без АВ!!) к той же сети штепсельных розеток кабелем 2,5. В этом суть примера от ebf. В случае перегруза сети розеток - пожар. Ну или конкретно в случае УЗО - оно сдохнет (в лучшем случае).

P.S. Я не считаю себя великим, снобом или всем тем в чем вы и еще пара человек на форуме меня обвиняет. Тут много людей, у которых я учусь сам - Юрка, avmal, Oleg_V, BV, Abrikos, alx220, Kamikaze, serj12, 333vs333, Прораб, Rumato, web-rr, Микитович, Ким, Vadim 161, Насяльника, link.. и даже ZooZoo (хоть он и думает иначе, но он не тролль как некоторые и аргументированно отстаивает тут свою позицию) и многие другие, кого, к сожалению, я не упомянул.

И я думаю, что это видно по сообщениям - я просто искренне пишу что думаю, делюсь опытом и сам узнаю новое. Я не понимаю откуда у вас и еще пары человек (Азат Д и т.д.) такое неприятие того, что есть люди, которым интересна моя точка зрения и которые считают ее полезной.

Но эта причина - явно не во мне, а в вас самих. Уж извините за прямоту.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:33:23

СтранникXXI написал: А заодно поясните цифру 68А в течение часа для УЗО 40А.

Вот тут Alexey_Spb у нас объявился, может он и расскажет ,хотя не уверен :) Ну да ладно ,у нас с вами интересный разговор вы меня спрашиваете,а мне не отвечаете.Если вы возьмёте паспорт на УЗО Легранд;к примеру( то увидите, что оно может быть защищено 40А плавкой вставкой gg вот оттуда и 68А ,ну а если сомневаетесь,то открывайте гост по плавким вставкам и смотрите время отключения :) Вот за это Алексей меня не любит, за плавкие вставки, злопамятный :)

СтранникXXI написал: а все таки будьте добры, ответьте на мой вопрос насчет коэффициента одновременности.

Что ответить, есть ГОСТ,я на него смотрю и ВСЁ

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 22:34:11

Alexey_Spb, примерно то же самое талдычу (про ограничение мощности вышестоящим АВ, рассчитанным по коэффициенту одновременности не ограничение оной ВДТ).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:37:36

Alexey_Spb написал: ebf, вы ответите аргументированно на мой комментарий, или в стиле трололо, продолжите переход на личности?

Мне правда не интересно не ваша личность, не тем более обсуждать вашу личность.Не надо мне приписывать ,то чего я не говорил .Хорошо :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:42:55

СтранникXXI, Может приведёте свои доводы несогласии, желательно в циферках и аргументировано, а то талдычите не понятно что :) ,но правда плюсики от Алексея получаете :)(что тоже не плохо)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

31.08.2017 в 22:45:53

ebf написал:

СтранникXXI написал: А заодно поясните цифру 68А в течение часа для УЗО 40А.

Вот тут Alexey_Spb у нас объявился, может он и расскажет ,хотя не уверен :) Ну да ладно ,у нас с вами интересный разговор вы меня спрашиваете,а мне не отвечаете.Если вы возьмёте паспорт на УЗО Легранд;к примеру( то увидите, что оно может быть защищено 40А плавкой вставкой gg вот оттуда и 68А ,ну а если сомневаетесь,то открывайте гост по плавким вставкам и смотрите время отключения :) Вот за это Алексей меня не любит, за плавкие вставки, злопамятный :)

СтранникXXI написал: а все таки будьте добры, ответьте на мой вопрос насчет коэффициента одновременности.

Что ответить, есть ГОСТ,я на него смотрю и ВСЁ

ebf, пока что уходите от четких ответов Вы. Насчет плавких вставок. Если мне память не изменяет, там коэффициент гарантированного отключения 1.6. Получается 64А, а не 68. И это речь конкретно о Легранд. (Кстати, у меня есть определенные сомнения в правильности понимания этого момента).А еще веселит Ваше утверждение, что Итог - фигня, а Хагер - наше все. И уж совсем интересна позиция "я не понимаю, что такое коэффициент однтвременности, но во всю им оперирую к месту и не к месту, потому что он есть в ГОСТ"

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.08.2017 в 22:52:15

ВДТ наверняка согласовано с плавкой вставкой соответствующего номинала.

Ок, грубо говоря, ВДТ 40A может иметь защиту предохранителем gG 40A. И что?

Но как это влияет на обсуждаемую тему?

Прошу прощения, если бы ebf разработал проект с подобной аргументацией касательно автоматов (!! не плавких вставок !!), он наверняка был бы давно разгромлен заказчиком.

И поделом - еще раз, никто не любит читающих книгу, а видящих фигу.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:53:05

СтранникXXI написал: Получается 64А, а не 68

Простите опечатался :)

СтранникXXI написал: И это речь конкретно о Легранд. (Кстати, у меня есть определенные сомнения в правильности понимания этого момента).

Ну если у вас есть сомнения то тогда конечно :) Хагер,Сиеменс,Авв.Шнайдер тоже должны войти в ваши сомнения .И знаете что ,мне правда НАДОЕЛО вот это

СтранникXXI написал: ebf, пока что уходите от четких ответов Вы

Про какие то обогреватели вы не ответили, про то как вы видите расчёт АВ под ВДТ и на основания чего, тоже не ответили и ещё мне такие претензии. Не солидно

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.08.2017 в 22:55:26

СтранникXXI, не спорьте с троллем, пожалуйста.

Много раз ebf на данном форуме был ткнут носом в цитиремые им без понимания нормативы, но все равно он не сдается.

Просто не обращайте на него внимания, пожалуйста. И он сам скоро исчезнет с этого форума из-за отсутствия внимания.

P.S. Много лет уважаемый Kamikaze изничтожал некоего продавана опасных аналогов УЗМ. Продаван все не сдавался. Хотя был публично смешан с грязью kamikaze. Но, к сожалению, грязи к грязи не привыкать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:55:54

Alexey_Spb написал: Прошу прощения, если бы ebf разработал проект с подобной аргументацией касательно автоматов, он наверняка был бы давно разгромлен заказчиком.

Вах Вах с чего бы это ,я смотрю вы со Странником пока ещё ни одного довыда не привели и пафоса хоть отбавляй

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.08.2017 в 22:57:37

Alexey_Spb написал: СтранникXXI, не спорьте с троллем, пожалуйста.

Много раз ebf на данном форуме был ткнут носом в цитиремые им без понимания нормативы, но все равно он не сдается.

Просто не обращайте на него внимания, пожалуйста. И он сам скоро исчезнет с этого форума из-за отсутствия внимания.

P.S. Много лет уважаемый Kamikaze изничтожал некоего продавана опасных аналогов УЗМ. Продаван все не сдавался. Хотя был публично смешан с грязью kamikaze. Но, к сожалению, грязи к грязи не привыкать.

Alexey_Spb, Алекскй, а может вам и правда пойти в БАН на месяцок другой :) Интересно, что скажет администрация форума