KLM50
KLM50
Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

26.08.2017 в 21:48:06

Читаю темы и вижу что рекомендуется на линию где индукционка будет, ставить автоматы с характеристиками АВ вместо обычной С. Как я понимаю, эти автоматы имеют характеристику срабатывания заточенную на электромоторы и прочие потребители с резкими скачками тока.

Но разве индукционные плиты не имеют выпрямителя, затем емких конденсаторов и потом ключевые каскады с мощными транзисторами которые уже нагружены обмотками-катушками. И там типа ШИМ регулирования как в паяльной станции индукционной ? В итоге никаких особо резких скачков тока на входе панели быть не должно.

Или же я неправ и индукционные панели тупо фигачат через реле напругу 220 вольт на обмотки конфорок ? И тогда реально идет постоянная коммутация индуктивностей и ясно зачем другие автоматы ставить. Как на самом деле они устроены-то ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

26.08.2017 в 21:49:40

KLM50, блин, да какие еще АВ и С? Откуда Вы это взяли????

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

26.08.2017 в 21:55:03

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 22:03:59

Radio, как вам не стыдно троллить?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 22:05:33

KLM50, вы не путаете автоматы и дифзащиту? АВ - нет такой характеристики. С - характеристика автомата. Если речь о дифзащите, то лучше брать тип А.

0
KLM50
KLM50
Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

26.08.2017 в 22:11:37

Конечно путаю, я помню что есть разные автоматы и у них по-разному "настроена" работа теплового механизма размыкания и электромагнитного, все вместе образует времятоковую характеристику, и как я понимаю для движков ставят те у которых загрублена электромагнитная часть, чтобы зря не срабатывали. Я в буквах этих не силен т.к. бытовой электрикой не занимался особо.

0
KLM50
KLM50
Местный

Регистрация: 11.02.2017

Москва

Сообщений: 264

26.08.2017 в 22:13:58

И я так понял что на плитки надо ставить те же автоматы что ставят на движки, кондеи и прочее, на индуктивную нагрузку в общем. И удивился почему так (см.первый пост).

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 22:27:10

Нет, можно С поставить.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:32:23

Можно и B и C. Я всегда ставлю на плиты B.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

26.08.2017 в 22:35:26

Alexey_Spb, почему?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.08.2017 в 10:10:41

MaSeVi написал: Alexey_Spb, почему?

MaSeVi, Да просто так :) А если заглянуть в каталог Хагера(французский) то можно без труда обнаружить,что для дома и семьи используются АВ с характеристикой С 3кА ,у АВВ (Франция) С 4,5 кА :)