Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить вводный автомат категории В, если и до счетчика и после вводного стоят АВ категории С? На КЗ будет срабатывать только В? И какой ток отключения лучше 4500 или 6000, это принципиально?
28.08.2017 в 00:04:44
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить вводный автомат категории В, если и до счетчика и после вводного стоят АВ категории С? На КЗ будет срабатывать только В? И какой ток отключения лучше 4500 или 6000, это принципиально?
28.08.2017 в 00:10:57
kolbasa написал: Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить вводный автомат категории В, если и до счетчика и после вводного стоят АВ категории С? На КЗ будет срабатывать только В? И какой ток отключения лучше 4500 или 6000, это принципиально?
kolbasa, а зачем В, что дороже, если групповые С, что, тем более дешевле? У Вас уже есть автомат на входе (тот, что до счетчика, тем более он и есть уже вводной)?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2017 в 00:58:25
B надо ставить, когда ограниченный ток кз из за слабой сети не гарантирует срабатывание эм расцепителя C. При этом нет никакого противоречия между общим B и групповым C
Например,
Ток КЗ = 180А
Автомат общий B25 = 75..125А - дает надежную защиту, С25 = 125..250А - ненадежно
Автомат групповой B16 = 48..80А, C16 = 80..160А - оба дают надежную защиту
Ставим кондиционер который берет пусковой ток 80А. Причем на такой сети ему может быть трудновато заводится. Вот и логично что общий можно только B, а на кондиционер только C
При достаточном токе кз можно ставить хоть B хоть C, за исключением нескольких нагрузок которым нужен именно C групповой
28.08.2017 в 08:35:59
kolbasa написал: На КЗ будет срабатывать только В?
Оба сработают.
Грубый, но справедливый
28.08.2017 в 08:45:46
Перед тем как решать "В или С", замеряйте ток КЗ! Не факт что там бдет даже тех 180 (хотя обычно в бытовых электроустановках 300-800А, иногда до 1200). Потому что при низком токе КЗ может и В не сработать. И вообще когда разница номиналов между общим и групповым незначительна (например, 63 и 50А), то общий ставят с ВТХ D, либо ставят связку "общий С групповой В". Здесь нет готового решения, нужно рассчитывать нагрузки, мерять ток КЗ, увязывать все это с сечением проводов, и только потом подбирать защиту (после чего опять все это увязывать с сечением проводов, если предварительно намеченный провод может подвергнуться перегрузкам, которые ниже порога срабатьывания ВА). Укажите здесь ток КЗ на входе, сечения проводов (ввода и групповых), количество линий, и рассчетные нагрузки на линиях. Тогда будем подбирать автоматы по соответствию условиям работы.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
28.08.2017 в 11:17:13
Radio написал: В быту не ставят.
В быту нет, а до счетчика это коммутационный аппарат, тем более в ВА с хар. D вроде даже в описании для это указано.
29.08.2017 в 09:56:54
Все подбирается только под местные условия. А ВА с характеристикой D предназначен для условий установки, при которых имеются значительные токи КЗ, и при этом необходимо обеспечить селективность срабатывания. Указал я их только как возможный вариант. Никаких "перед счетчиком D", не зная местных условий, принимать как готовый вариант нельзя. Для выбора защитных устройств необходим инженерный рассчет. А просто говорить "делайте так" на основе "стандартных условий" просто некорректно, т.к "стандартных условий" не бывает, на каждом обьекте есть свои особенности. Чтоб сейчас выбрать нужную схему защиты и защитные устройства необходимо иметь сведения о данных проводки (что нужно указано выше). Тогда и будем подбирать автоматы. Если данные есть, напишите мне на aroslavmarcenko6@gmail.com или vk.com/elektrik_zp , и я, как электроинженер, подберу необходимые аппараты.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
29.08.2017 в 10:34:01
Ярослав132, разве электроинженеры так скверно выражаются?

29.08.2017 в 10:35:52
Radio, Кошмар какой-то(((
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.08.2017 в 10:43:34
Radio написал: Ярослав132, разве электроинженеры так скверно выражаются?
Radio, бляяя... :eek:
Вечный студент