Добрый день. Подскажите пожалуйста по переделке проводки. Имеется старый 2х этажный дом в бывшем снт, проводка делалась "слоями" начиная c 90х годов. Основная логика автоматы на комнаты, и ни о каком заземлении нет и речи, вся проводка сделана 2х жильным кабелем. Сейчас появилась возможность перейти с сети СНТ на сеть города, получил ТУ на 380 В 15 кВт, счетчик на фасаде дома. Я пытаюсь разобраться что нужно сделать что бы нормально перейти на 380. Примерная схема того что сейчас есть: https://drive.google.com/file/d/0B432SFI2V1AJcVRpajJoYVlhY3M/view?usp=sharing Что я думаю сделать: от границы сип 4 416, в щиток на фасаде, в него меркурий 231 ат, и 2 3х полюсных автомата на 32А (так у соседей которым опломбировали), потом новый ввод в дом 410 медь или 4*16 алюминий, в доме новый щиток со все старой требухой + узо 3П 40А 100ма + 3 узм 50ц, комнаты низа 1 фаза, 2й этаж 2я фаза, улицы и прихожая третья. На 2 этаже заменить 32 автомат на диф автомат 30мА 32А, тк там будут дети. Узо/диф автоматы на первый этаж и улицу планируются, но вылезают из бюджета.(
Что я упустил?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

02.09.2017 в 01:08:48

Cler, Соседи - хулиганы, если при 15 кВт им выделили 32А на фазу, а они как бы не заметили))). В Вашем случае - не более 25А на фазу. На столбе, откуда идет ответвление в Вашу сторону, PEN имеет заземление?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.09.2017 в 09:58:18

MaSeVi написал: Соседи - хулиганы, если при 15 кВт им выделили 32А на фазу, а они как бы не заметили

Неправда ваша, это самая обычная практика, практически везде так.

Дабы электорат не бухтел, что при выделенных 15 кВт не может включить более 5 кВт однофазной нагрузки, без лишних танцев с бубном им ставят и пломбируют 32А на ввод.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

02.09.2017 в 10:08:37

Radio написал:

MaSeVi написал: Соседи - хулиганы, если при 15 кВт им выделили 32А на фазу, а они как бы не заметили

Неправда ваша, это самая обычная практика, практически везде так.

Дабы электорат не бухтел, что при выделенных 15 кВт не может включить более 5 кВт однофазной нагрузки, без лишних танцев с бубном им ставят и пломбируют 32А на ввод.

Radio, Соглашусь, один из представителей электората в виде папы также получил подобные 32А на фазу при выделенных 15 кВт))) Но это ж не значит , что сие повсеместно и правильно)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.09.2017 в 10:13:51

MaSeVi, а что же тут неправильного? Вполне себе нормально и достаточно повсеместно. :)

0
Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

02.09.2017 в 10:55:19

MaSeVi, Это когда по столбу идет металл в землю? Такого не нашел на 2х ближайших столбах.

0
Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

03.09.2017 в 12:02:03

почитал про заземление, я правильно понял что отсутствие заземления на столбе говорит что надо делать схему ТТ? сделать заземление в саду, завести в щиток на 1м этаже и постепенно при ремонтах менять проводку на 3х жильную?

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

03.09.2017 в 14:16:52

TT в любом случае стоит делать при постепенном внедрении заземления -- TNC-S очень требовательна к качеству системы уравнивания потенциалов, упустили где-то -- опасность. А в TT система уравнивания потенциалов не особо-то и нужна, так, чтобы блуждающих лишних токов не было, смертельной угрозы при недостаточно тщательно выполненной СУП, да и вовсе без нее, нет.

При этом свой собственный заземлитель, электрически независимый (т.е., на удалении метров 20-30 от ближайшего заземления на столбе) все равно нужен, хоть для TT, хоть для TNC-S. Иногда с TNC-S обходятся тем повторным заземлением нуля, что на столбе, и не делают вовсе на вводе непосредственно в дом, но это не ваш случай. Да и не самое лучшее это решение.

Поэтому целесообразнее всего, наверное, будет делать все под TT, а потом уже посмотреть, нет ли возможности перейти на TNC-S. Основные требования к TT -- ввод заземляющего проводника отдельно от вводного кабеля, гильзу вводного кабеля, если есть, не заземлять, в длинной стальной трубе ввод не вести, все щитки до появления дифзащиты -- класса II, изолированные, без неизолированных элементов на дин-рейках и без заземления реек. Ну, двойная дифзащита (противопожарное узо, желательно селективное -- они еще и более устойчивы к импульсным перенапряжениям). Все это никак не помешает сделать потом TNC-S, если будет возможность и желание, когда уравняете все возможные потенциалы в здании.

0
Cler
Cler
Новичок

Регистрация: 02.09.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

03.09.2017 в 15:23:52

stroke, Cпасибо. Немного не понял про дифзащиту, нужно узо на ввод и еще узо на группы? я так и планирую, просто на все группы делать сейчас денег нет, только на 2й этаж пока планирую поставить диф автомат 30мА 32А. Еще вопрос на автоматам на ввод, нужны 3х или 4х полюсные?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

04.09.2017 в 07:16:08

Cler написал: почитал про заземление, я правильно понял что отсутствие заземления на столбе говорит что надо делать схему ТТ? сделать заземление в саду, завести в щиток на 1м этаже и постепенно при ремонтах менять проводку на 3х жильную?

TT при трёх-фазном вводе? Нужны очень веские основания. Фотографии ВЛ не приведёте?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

04.09.2017 в 07:34:14

Если ТП рядом с вашим забором, то можно и TNC-S А если метров за 500, то между своим заземлением и заземлением на подстанции при прямом ударе молнии и даже в непосредственной близи разность потенциалов может составить десятки киловольт.

0