Добрый день. Такая ситуация. Строим баню на расстоянии 18м от жилого дома. В доме газовое отопление. От дома до бани под землей проложены три водопроводных черных ПЭ трубы 25мм, хотим сделать водяное отопление полов в бане используя эти трубы. Т.е. Газовый котел в доме чтобы нагревал воду и она шла под землей для обогрева полов в бане. Подскажите пожалуйста, насколько это возможно теоретически и практически?
Прораб строительной бригады предложил нам протянуть какую то сетку или армирование в трубу, вроде как чтобы труба не расширялась от горячей воды, если я правильно поняла.
Реально ли это?

Tanita написал:
Подскажите пожалуйста, насколько это возможно теоретически и практически?

Возможно. Но трубы ПНД не стал бы использовать даже при температуре теплоносителя +50. А уж при температуре +70 тем более нельзя.
Также диаметры труб маловаты. В любом случае нужно рассчитать гидравлически будущую систему. Может потребоваться еще одна гидрострелка с насосом, а также установка насосно-смесительного узла в бане.

Tanita написал:
Прораб строительной бригады предложил нам протянуть какую то сетку или армирование в трубу, вроде как чтобы труба не расширялась от горячей воды, если я правильно поняла.
Реально ли это?

Это беЗполезно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12170

Tanita написал:
Можно ли ПЭ трубы 25мм для t 0-+40гр использовать для ГВ . . .
Реально ли это?

Какова будет максимальная температура воды в трубах?

Inch1964 написал:
В любом случае нужно рассчитать гидравлически будущую систему.

Скорее всего Tanita это сделать самостоятельно не может.

ИМХО (IMHO)

а меня ещё другой момент интересует...

Tanita написал:
на расстоянии 18м от жилого дома. В доме газовое отопление. От дома до бани под землей проложены три водопроводных черных ПЭ трубы 25мм,

на сколько понимаю проложены без какого либо утеплителя вообще. То есть вместо ТП в бане получим "тёплую дорожку" на улице с большими расходами на отопление в попытке на улице весну сделать.

Tanita написал:
Прораб строительной бригады предложил нам протянуть какую то сетку или армирование в трубу,

Нано-технологии? "... Сетка заползает в трубу и сама въедается в пластик стенки?..." Да ну, нет.. не может быть. А потому всё что прораб туда запихнёт не только пользы не принесёт, но и может серьёзно навредить.
Тут, я думаю, уже стоит задуматься об электрических ТП или мини системе водяного ТП со своим котлом на ТЭНе.

Спасибо большое за ответы! Ну мы примерно так же размышляли - что может решить внутреннее "армирование"..тем более никакое это не армирование.. - не понимаю в этом случае принцип работы .. Вот если бы какая то защита от температурных нагрузок - типа изоляции изнутри..) Но вообще все три трубы ПЭ изолированы - каждая во вспенненном кожухе и все они - в пластиковой канализационной трубе, теплопотерь не должно было быть, если бы это были правильные трубы.
А вообще - чем опасны для ПЭ трубы высокие температуры? Что с ней, скажем так, может произойти в этом случае? 40 градусов подавать, конечно, не имеет смысла - тк полы по факту будут прохладными, а если 60 например? ПЭ труба лопнет? Деформируется?
Так то конечно можно и электрический пол сделать, и электрический котел поставить..но дорого все это в обслуживании ну и более опасно, чем на удалении котла на расстояние. Вот такие мои мысли.. Просто хотелось пол чтобы был не холодный, зимой это особенно не комфортно.

Tanita написал:
А вообще - чем опасны для ПЭ трубы высокие температуры? Что с ней, скажем так, может произойти в этом случае? 40 градусов подавать, конечно, не имеет смысла - тк полы по факту будут прохладными, а если 60 например? ПЭ труба лопнет? Деформируется?
Так то конечно можно и электрический пол сделать, и электрический котел поставить..но дорого все это в обслуживании ну и более опасно, чем на удалении котла на расстояние. Вот такие мои мысли.. Просто хотелось пол чтобы был не холодный, зимой это особенно не комфортно.

Возможно Вам не понравится совет. Но правильных вариантов только два. Либо самому изучить теорию гидравлики и теплотехнрики и современное программное обеспечение, либо нанять профессионала в этой области.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Tanita, есть две яркие проблемы в Вашей затее:

  1. Чёрная полиэтиленовая труба используется для водоснабжения, её не снабжают специальным слоем, который препятствует диффузии кислорода из атмосферы через трубу к теплоносителю. Если не верите, что такая диффузия существует, поищите поиском. Этот, постоянно прибывающий кислород будет вызывать постоянное ржавление всех стальных элементов системы отопления.

  2. Утеплитель вокруг этой трубы, залегающий под землёй, должен быть изолирован от поступления влаги. К сожалению, все существующие материалы для теплоизоляции имеют долю открытых пор, которые со временем заполняются водой. Эта вода может поступать даже в виде водяного пара из атмосферы. Намокший утеплитель теряет свои свойства. Потому утеплитель изолируют по всей длине оболочкой, и даже торцы этой оболочки так же изолируют. Если бы всё было так просто, никто не покупал бы готовые теплотрассы.

Tanita написал:
три водопроводных черных ПЭ трубы 25мм,

Внутри их пустить СПЭ 16 мм. Смесительный узел и как вариант, теплообменник для пользования незамерзайкой в контуре бани.

Tanita написал:
Газовый котел в доме

Придется изменить обвязку котла.

Tanita написал:
электрический пол сделать, и электрический котел поставить..но дорого все это в обслуживании ну и более опасно,

В обслуживании это даже проще и дешевле получиться , и опасности тут не больше. При условии правильного монтажа конечно.