Павел Ф, система по Тихельману хуже, а не лучше. Сам бы ярым приверженцем попутки по Тихельману, пока не убедился, что это было моё заблуждение. Кто научится делать гидравлические расчеты, тот меня поймет.
14.09.2017 в 19:53:58
Павел Ф, система по Тихельману хуже, а не лучше. Сам бы ярым приверженцем попутки по Тихельману, пока не убедился, что это было моё заблуждение. Кто научится делать гидравлические расчеты, тот меня поймет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.09.2017 в 23:11:10
Inch1964 написал: Сам бы ярым приверженцем попутки по Тихельману, пока не убедился, что это было моё заблуждение.
Поделитесь своими неудачами с тихельманом. Был бы рад поделиться своими неудачами с тихельманом, но у меня их не было. Тихельман из полипропилена и без балансировочных вентилей плохой не потому, что тихельман.
15.09.2017 в 19:03:16
cineman написал: Поделитесь своими неудачами с тихельманом.
Подробно разбираю гидравлику "попутки" по Тихельману в своей статье, но ссылку не позволяют дать правила форума. Попробую дать скрин пьезометра из классического учебника, как подсказку.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.09.2017 в 01:06:46
Inch1964, спасибо. Я нашёл там то, о чём говорил. Сопротивление панельника с тонкой трубкой на подаче и вентилем преднастройки стабилизирует систему. Проблемы начнутся, если использовать секционные радиаторы с шаровыми кранами. Есть практические преимущества у попутки - она греет сама себя. Трубы временно запертого или демонтированного радиатора не замёрзнут от того, что циркуляция в них остановилась. Трубы последних радиаторов тупиковой ветки могут замёрзнуть при перекрытии радиатора, если трубы проложены за вагонкой в доме из дров. Это не предположение. Было такое замерзание в практике. Пришлось восстанавливать рваную трубу уже поверх вагонки. Ещё одно достоинство попутки - более мягкие требования в горизонтальности укладки. В полу деревянного дома трудно выдержать такую горизонтальность укладки.
19.09.2017 в 11:10:50
Всем привет уважаемые. От попутки решил отказаться, ибо дорого и без точного гидрорасчёта можно попасть на переделку всей системы. Если кому не лень, пору слов о новой схеме. Будет работать?
Ps обшибка не 16, а 20 труба.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу