Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.09.2017 в 19:53:58

Павел Ф, система по Тихельману хуже, а не лучше. Сам бы ярым приверженцем попутки по Тихельману, пока не убедился, что это было моё заблуждение. Кто научится делать гидравлические расчеты, тот меня поймет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.09.2017 в 23:11:10

Inch1964 написал: Сам бы ярым приверженцем попутки по Тихельману, пока не убедился, что это было моё заблуждение.

Поделитесь своими неудачами с тихельманом. Был бы рад поделиться своими неудачами с тихельманом, но у меня их не было. Тихельман из полипропилена и без балансировочных вентилей плохой не потому, что тихельман.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.09.2017 в 19:03:16

cineman написал: Поделитесь своими неудачами с тихельманом.

Подробно разбираю гидравлику "попутки" по Тихельману в своей статье, но ссылку не позволяют дать правила форума. Попробую дать скрин пьезометра из классического учебника, как подсказку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.09.2017 в 01:06:46

Inch1964, спасибо. Я нашёл там то, о чём говорил. Сопротивление панельника с тонкой трубкой на подаче и вентилем преднастройки стабилизирует систему. Проблемы начнутся, если использовать секционные радиаторы с шаровыми кранами. Есть практические преимущества у попутки - она греет сама себя. Трубы временно запертого или демонтированного радиатора не замёрзнут от того, что циркуляция в них остановилась. Трубы последних радиаторов тупиковой ветки могут замёрзнуть при перекрытии радиатора, если трубы проложены за вагонкой в доме из дров. Это не предположение. Было такое замерзание в практике. Пришлось восстанавливать рваную трубу уже поверх вагонки. Ещё одно достоинство попутки - более мягкие требования в горизонтальности укладки. В полу деревянного дома трудно выдержать такую горизонтальность укладки.

0
Павел Ф
Павел Ф
Новичок

Регистрация: 12.09.2017

Омск

Сообщений: 7

19.09.2017 в 11:10:50

Всем привет уважаемые. От попутки решил отказаться, ибо дорого и без точного гидрорасчёта можно попасть на переделку всей системы. Если кому не лень, пору слов о новой схеме. Будет работать?

Ps обшибка не 16, а 20 труба.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.