13.09.2017 в 22:02:57
СтранникXXI написал: как было организовано заземление этажного щита, скажем, на 5-м этаже?
человек-электрик
13.09.2017 в 22:03:22
Vadim 161 написал: СтранникXXI, да не было там никогда TN-C-S, там TN-C но нейтраль была в каждом щите расщеплена на N и PE, на тот момент это было разрешено. PE висело на шине приваренной к корпусу щита, а N на отдельной щине.
Vadim 161, человек утверждает, что была. Причем, фраза "При вашем годе постройки в доме без электроплит в этажном щите может вообще не быть сколько-нибудь безопасного заземления." подразумевает, что в домах с электроплитами заземление ЩЭ было. Я с такими домами не сталкивался, вот и попросил человека, коли он ЗНАЕТ, о чем пишет, чтобы он объяснил , как конкретно было организовано ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЩЭ.
14.09.2017 в 10:01:02
СтранникXXI написал: Полноценная TN-C-S должна иметь заземление в точке разделения.
Цитируем правила: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Во-первых, осознаём разницу между словами "должна" и "рекомендуется". Во-вторых, осознаём отсутствие ДСУП в проекте автора вопроса. И это таки реальная непростая проблема.
14.09.2017 в 10:09:58
ispender написал: Полагаю после замены алюминия на медь и создания дополнительных линий условия для эксплуатации мощной техники должны стать лучше.
Предварительно имеет смысл узнать, заменён ли на медь алюминий в групповых стояках, и на какую именно мощность рассчитаны эти стояки.
14.09.2017 в 10:20:15
MaSeVi написал: Если техника, приборы, кабели исправны, то нечему там кусаться...
Кабели - так. Техника и приборы - к сожалению, не так. Действующие европейские (они же российские) стандарты разрешают для переносной ("в розетку") техники класса 1 ток утечки на заземление до 3 мА на каждый прибор. Такой ток ниже тока неотпускания, но вполне заметен и неприятен. Конструкторы техники с удовольствием пользуются этим разрешением - и для устройства фильтров помех, и для удешевления ТЭНов.
В том числе по этой причине при отсутствии заземления на вводе категорически нельзя подключать PE в розетках. Если цепь якобы-PE собрана и не заземлена, то токи утечки техники будут складываться, до ещё более неприятных величин.
Для стационарно подключённой техники ("не в розетку") всё ещё хуже: разрешается утечка на землю до 5% от тока фазы. Где-то на форуме есть тема про выбивание УЗО номиналом 6А (не мА, а именно ампер!). Но, к счастью, это не наш случай: такой техники у автора темы нет.
14.09.2017 в 10:23:27
AlexeyL написал: категорически нельзя подключать PE в розетках
Ну, так я нигде и не советовал обратное...
AlexeyL написал: Конструкторы техники с удовольствием пользуются этим разрешением
Фактура имеется?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.09.2017 в 10:44:05
Vadim 161 написал: там TN-C но нейтраль была в каждом щите расщеплена на N и PE, на тот момент это было разрешено. PE висело на шине приваренной к корпусу щита, а N на отдельной щине.
Такое и сейчас разрешено, если очень надо. С нюансами по поводу того, можно ли использовать корпус щита в качестве шины PE. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Проблема в том, есть ли у автора вопроса система TN-C на уровне этажных щитов, или она кончилась в главном щите сразу после вводного кабеля. Ответ зависит от конструкции стояков и щитов, и телепатически не находится.
14.09.2017 в 12:14:35
AlexeyL , а как же все-таки быть вот с этим
AlexeyL написал: При вашем годе постройки в доме без электроплит в этажном щите может вообще не быть сколько-нибудь безопасного заземления.
Стало быть, в домах с электроплитами это самое "безопасное заземление" было?
14.09.2017 в 12:31:22
СтранникXXI написал: Стало быть, в домах с электроплитами это самое "безопасное заземление" было?
Да. Иначе, при качестве этих чудо-плит и обычаях их эксплуатации с перекорёженными перегретыми конфорками, трупы складывали бы штабелями.
14.09.2017 в 12:42:56
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: Стало быть, в домах с электроплитами это самое "безопасное заземление" было?
Да. Иначе, при качестве этих чудо-плит и обычаях их эксплуатации с перекорёженными перегретыми конфорками, трупы складывали бы штабелями.
AlexeyL, так вот я и интересуюсь, каким образом оно было организовано.
14.09.2017 в 13:02:12
СтранникXXI написал: так вот я и интересуюсь, каким образом оно было организовано.
Вот, к примеру, документ 1997 года по поводу установки УЗО в квартиру с электроплитой:
14.09.2017 в 13:44:36
СтранникXXI написал: Я спросил про заземление этажного щита.
Я ответил несколькими постами выше. Пункт 1.7.61. Даже по современным нормам при кабельном вводе повторное заземление PEN не является обязательным в принципе, но вместо него может присутствовать СУП в виде подключение щита к близлежащим сторонним проводящим частям, к арматуре здания - если такая арматура есть, конечно.
Upd. Полковник Ясенпень напомнил, что основным заземлением этажного щита является PEN проводник.
14.09.2017 в 14:09:55
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: Я спросил про заземление этажного щита.
Я ответил несколькими постами выше. Пункт 1.7.61. Даже по современным нормам при кабельном вводе повторное заземление PEN не является обязательным в принципе, но вместо него может присутствовать СУП в виде подключение щита к близлежащим сторонним проводящим частям, к арматуре здания - если такая арматура есть, конечно.
Upd. Полковник Ясенпень напомнил, что основным заземлением этажного щита является PEN проводник.
Хорошо, спрошу иначе: в чем, по-Вашему, состоит главный "признак" защитного проводника?
14.09.2017 в 14:38:50
СтранникXXI написал: в чем, по-Вашему, состоит главный "признак" защитного проводника?
В безопасности, надо полагать. В гарантированном отсутствии на проводнике опасного при прикосновении потенциала, в том числе при условии постоянного протекания через проводник относительно небольшого тока при нормальной работе (те самые 5% фазного).
Но конкретные нормативные и ненормативные средства обеспечения этой самой безопасности я, извините, тут расписывать не буду. Ибо немалый трактат получается. Включающий, в том числе, условия для срабатывания автоматического отключения питания.