Vadim 161 написал: Раз три фазы, то хорошо бы черный, коричневый, серый и синий.
Вообще то ЖЗК (жёлтый(не путайте с жёлто-зелёным), зелёный, красный) и синий.
14.09.2017 в 17:48:24
Vadim 161 написал: Раз три фазы, то хорошо бы черный, коричневый, серый и синий.
Вообще то ЖЗК (жёлтый(не путайте с жёлто-зелёным), зелёный, красный) и синий.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2017 в 17:52:16
megrad, серьезно?
14.09.2017 в 17:53:49
megrad, это шины в ВРУ так маркируются.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 17:58:29
Vadim 161, ГОСТ Р 50462-2009.
Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.
5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
14.09.2017 в 18:05:20
Radio, я это все когда-то изучал. Вы это megradу адресуйте.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 18:08:51
Vadim 161, я в том плане, что Ж и З шины фактически вне закона. Но всем как обычно пофиг, да и в пуэ написано. :)
14.09.2017 в 18:15:48
Vadim 161 написал: Radio, я это все когда-то изучал. Вы это megradу адресуйте.
Зато приятная весёленькая маркировка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2017 в 18:36:13
megrad, конечно приятная, но запрещенная. Так что, как я уже сказал, цвета фаз черный, коричневый, серый. Хотя для себя можно хоть фиолетовым развести :), но советовать другим лучше опираясь на правила
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 18:38:51
Еще вопрос появился,можно ли вставить два провода в один разъем рубильника без обжатия ншви?
14.09.2017 в 18:41:06
Konstantin20072 написал: можно ли вставить два провода в один разъем рубильника без обжатия ншви
Не понятный результат получится.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2017 в 18:41:55
Можно, если сечение одинаковое. А Можно вообще без разрыва сделать. Это если провод моножильный. А многожилка в таких случаях НШВИ(2) обжимается.