megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 17:48:24

Vadim 161 написал: Раз три фазы, то хорошо бы черный, коричневый, серый и синий.

Вообще то ЖЗК (жёлтый(не путайте с жёлто-зелёным), зелёный, красный) и синий.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

14.09.2017 в 17:52:16

megrad, серьезно?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 17:53:49

megrad, это шины в ВРУ так маркируются.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

14.09.2017 в 17:58:29

Vadim 161, ГОСТ Р 50462-2009.

Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.


5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 18:05:20

Radio, я это все когда-то изучал. Вы это megradу адресуйте.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

14.09.2017 в 18:08:51

Vadim 161, я в том плане, что Ж и З шины фактически вне закона. Но всем как обычно пофиг, да и в пуэ написано. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 18:15:48

Vadim 161 написал: Radio, я это все когда-то изучал. Вы это megradу адресуйте.

Зато приятная весёленькая маркировка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 18:36:13

megrad, конечно приятная, но запрещенная. Так что, как я уже сказал, цвета фаз черный, коричневый, серый. Хотя для себя можно хоть фиолетовым развести :), но советовать другим лучше опираясь на правила

5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.

0

Грубый, но справедливый

Konstantin20072
Konstantin20072
Местный

Регистрация: 13.09.2017

Екатеринбург

Сообщений: 194

14.09.2017 в 18:38:51

Еще вопрос появился,можно ли вставить два провода в один разъем рубильника без обжатия ншви?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 18:41:06

Konstantin20072 написал: можно ли вставить два провода в один разъем рубильника без обжатия ншви

Не понятный результат получится.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.09.2017 в 18:41:55

Можно, если сечение одинаковое. А Можно вообще без разрыва сделать. Это если провод моножильный. А многожилка в таких случаях НШВИ(2) обжимается.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.