zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

14.09.2017 в 05:55:25

Нужна отдельная линия питания для теплого пола для ванной комнаты? Проводка в квартире полностью новая идет капитальный ремонт, стоит общее УЗО "АВВ УЗО 63А 30мА А" пол марки "DEVI или ENSTO" площадью 3 м2 мощностью 400ВТ. Мои размышления:

  1. Запитать пол от линии для для розеток ванной комнаты провод ВВГнгIS 3*2.5 медный автомат "АВВ 16А В"
  2. Вести отдельную линию.

Ели рассуждать логично, то линии для розеток будет достаточно но опыта использования теплого пола у меня нет вдруг есть свои нюансы, подскажите!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.09.2017 в 10:17:11

zherebtsovsv написал: Вести отдельную линию.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 10:55:02

zherebtsovsv написал: Вести отдельную линию.

Правильно. Но если хотите сэкономить, то попробуйте от линии розеток. Лишь бы тёплый пол не перегружал линию. 400\220=1,81 А, и то в первые сутки пока пол прогреется, а на подержание включение достаточно кратковременны.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

14.09.2017 в 11:24:32

Если отдельная линия какой автомат обычно ставят на теплый пол, можно и на 6А ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

14.09.2017 в 11:30:28

zherebtsovsv написал: можно и на 6А ?

Кабель 3*1,5 и АВ 10А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 16:20:08

zherebtsovsv написал: Если отдельная линия какой автомат обычно ставят на теплый пол

Расчёт по мощности.

zherebtsovsv написал: можно и на 6А

Если привезут можно и 4 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

18.09.2017 в 05:08:31

Купил теплый пол на 4 м2 мощностью 520 ВТ но стала проблема сразу не обратил внимание в эл.щитке нет места под автомат для теплого пола (( если по вещать теплый пол на линию для водонаргревателя? Водонагреватель сидит на автомате 16А провод 3*2,5 медный мощность водонагревателя максимальная 2000 ВТ и того если посчитать суммарная нагрузка на линию получается 2520 ВТ, а это 2520/220 = 11,45 А запаса мощность должно хватить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.