Здравствуйте.
Начал модернизацию электрики в доме старой постройки (1905г.). Сам дом кирпичный, но как выяснилось позднее многие стены выполнены с деревянной обрешеткой и последующем заштукатуриванием (см.фото).Слой штукатурки сильно разнится - максимум 2 см. Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.
Решения вижу следующие:
Установка розеток в металлических подрозетниках.
Прокладка кабеля в металлической трубе или металлорукаве в ПВХ.
Прошу прокомментировать этот вопрос более опытных товарищей.
RA4FOC написал:
Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.
Обычно обрушивали штукатурку до дранки и проводили в ПВХ гофре на клипсах. Стены делали из ГКЛ.
Либо совсем снести перегородки и выполнить их: либо из пазогребневых блоков,
либо из ГКЛ с заполнением пространства мелким керамзитом с цементом, послеразводки линий
в гофре. для ускорения процесса ГКЛ заменить на винило ГКЛ ссылка
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
RA4FOC написал:
Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.
Обычно обрушивали штукатурку до дранки и проводили в ПВХ гофре на клипсах. Стены делали из ГКЛ.
Либо совсем снести перегородки и выполнить их: либо из пазогребневых блоков,
либо из ГКЛ с заполнением пространства мелким керамзитом с цементом, послеразводки линий
в гофре. для ускорения процесса ГКЛ заменить на винило ГКЛ ссылка
megrad,
Не пойму никак, ПВХ гофру крепили прямо на дранку?? Поясните пожалуйста.
RA4FOC, Для закрытой прокладки в штукатурном слое не нужна ни гофра, ни другие короба. Провод просто прокладывается в штробе и заштукатуривается. И ничего страшного, что под штукатуркой дерево - под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет. Деревянные стены, покрытые штукатукой, являются негорючими. В том смысле, что их "класс горючести" соответствует негорючим основаниям.
RA4FOC написал:
Возник вопрос как выйти из ситуации
выход из ситуации нужен согласно нормам (нормальный), или с применением ВСЕх, мыслимых и немыслимых, защитных мероприятий.
...
кстати, в гофрах, лотках и кабель- каналах, доступ кислорода также возможен, и даже наверняка будет иметь место.
volchenok написал:
Горит и хорошо горит эта дранка.
А ко мне почему вопрос? Это не мои предложения:
avmal написал:
Проложите кабель в штрабах по намёту штукатурки и сверху закройте той же штукатуркой. Этого будет вполне достаточно.
Грэй написал:
Для закрытой прокладки в штукатурном слое не нужна ни гофра, ни другие короба. Провод просто прокладывается в штробе и заштукатуривается. И ничего страшного, что под штукатуркой дерево - под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет.
под штукатуркой конечно, воздух(кислород) есть, и даже, возможно, есть пути для доступа свежего кислорода, взамен сгоревшего. Однако, скорость горения такой стены слишком медленна, чтобы паниковать.
Грэй написал:
В том смысле, что их "класс горючести" соответствует негорючим основаниям.
ну или, соответствует \МАЛОгорючим основаниям... во всяком случае, в ПУЭ, нет обязательного условия, чтобы кабелЬ, помещённый в штукатурку, был в гофре. Может у пожарников есть каки- то специальные запреты для таких стен - так покажИте, кто- нибудь.