RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

14.09.2017 в 07:16:51

Здравствуйте. Начал модернизацию электрики в доме старой постройки (1905г.). Сам дом кирпичный, но как выяснилось позднее многие стены выполнены с деревянной обрешеткой и последующем заштукатуриванием (см.фото).Слой штукатурки сильно разнится - максимум 2 см. Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах. Решения вижу следующие:

  1. Установка розеток в металлических подрозетниках.
  2. Прокладка кабеля в металлической трубе или металлорукаве в ПВХ.

Прошу прокомментировать этот вопрос более опытных товарищей.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.09.2017 в 11:06:40

RA4FOC написал: Прокладка кабеля в металлической трубе

Идеальный вариант, но затратный. ссылка

RA4FOC написал: металлорукаве в ПВХ

Ну типа наличия, при перегреве прогорит на раз.

RA4FOC написал: Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.

Обычно обрушивали штукатурку до дранки и проводили в ПВХ гофре на клипсах. Стены делали из ГКЛ. Либо совсем снести перегородки и выполнить их: либо из пазогребневых блоков, либо из ГКЛ с заполнением пространства мелким керамзитом с цементом, послеразводки линий в гофре. для ускорения процесса ГКЛ заменить на винило ГКЛ ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.09.2017 в 11:09:50

Добрый день! Частный дом 1905 года может быть изначально деревянным и после войны обложенным снаружи кирпичами.

0
RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

14.09.2017 в 13:42:33

Abrikos написал: Добрый день! Частный дом 1905 года может быть изначально деревянным и после войны обложенным снаружи кирпичами.

Abrikos, Нет, дом не частный - многоквартирный, три этажа. Изначально кирпичный. Раньше была казарма.

0
RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

16.09.2017 в 01:35:34

Да, трубы дорого. А что скажите на использование для прокладки ВВГ-НГ 3х2,5 алюминиевого профиля (квадрат 15х15 со стенкой 1,5мм) ? Типа такого: https://leroymerlin.ru/product/profil-alyuminievyy-kvadratnyy-trubchatyy-15h15h1-5x1000-mm-12360986/ Крепить к дранке перфолентой монтажной.

0
RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

16.09.2017 в 01:37:10

megrad написал:

RA4FOC написал: Прокладка кабеля в металлической трубе

Идеальный вариант, но затратный. ссылка

RA4FOC написал: металлорукаве в ПВХ

Ну типа наличия, при перегреве прогорит на раз.

RA4FOC написал: Возник вопрос как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.

Обычно обрушивали штукатурку до дранки и проводили в ПВХ гофре на клипсах. Стены делали из ГКЛ. Либо совсем снести перегородки и выполнить их: либо из пазогребневых блоков, либо из ГКЛ с заполнением пространства мелким керамзитом с цементом, послеразводки линий в гофре. для ускорения процесса ГКЛ заменить на винило ГКЛ ссылка

megrad, Не пойму никак, ПВХ гофру крепили прямо на дранку?? Поясните пожалуйста.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

16.09.2017 в 07:10:36

RA4FOC, Для закрытой прокладки в штукатурном слое не нужна ни гофра, ни другие короба. Провод просто прокладывается в штробе и заштукатуривается. И ничего страшного, что под штукатуркой дерево - под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет. Деревянные стены, покрытые штукатукой, являются негорючими. В том смысле, что их "класс горючести" соответствует негорючим основаниям.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

16.09.2017 в 08:13:14

Не будет гореть только если нет доступа воздуха из полостей стены (со второй стороны) между щелями досок....

Все металлические трубы - хорошее решение, если они заземлены с одного конца (например, со стороны щитка) и стоит диф защита

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

16.09.2017 в 09:00:23

тогда Тс должен уточнить свой вопрос

RA4FOC написал: Возник вопрос как выйти из ситуации

выход из ситуации нужен согласно нормам (нормальный), или с применением ВСЕх, мыслимых и немыслимых, защитных мероприятий. ... кстати, в гофрах, лотках и кабель- каналах, доступ кислорода также возможен, и даже наверняка будет иметь место.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2017 в 01:24:46

RA4FOC написал: Не пойму никак, ПВХ гофру крепили прямо на дранку?? Поясните пожалуйста.

Гофру крепить на клипсы

RA4FOC написал: Да, трубы дорого.

Ага, а

RA4FOC написал: алюминиевого профиля

Дёшево. Я фигею.

Грэй написал: под штукатуркой нет кислорода, и дерево гореть не будет.

Кто Вам такое сказал?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2017 в 04:16:03

RA4FOC написал: как выйти из ситуации с прокладкой кабеля и установкой розеток в таких стенах.

Проложите кабель в штрабах по намёту штукатурки и сверху закройте той же штукатуркой. Этого будет вполне достаточно.

0