Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

16.09.2017 в 22:16:08

Собственно тоже стоит проблема дымоудаления, но посуровее.

Объект образующий дым - прокалочная печь, в ней при литье по выплавляемым моделям при температуре 300-700оС догорают остатки воска. Объем порядка десятка см3 в час. Хороший аналог - тление фитиля свечи, когда её тушишь. Сгорает совсем немного парафина, но при этом образуется неслабо дыма.

Хочется избавиться от дымка и запаха. К сожалению, приток в большом объеме получить неоткуда, хотелось бы очистить и вернуть в помещение. Количество дыма, как от одного тлеющего фитиля.

Собственно идея в следующем.

  1. Над печью вешается зонт в форме ящика без дна. Печь порядка 80х80см, зонт порядка 100х100см.

  2. Высота зонта 50см, где-нибудь посередине в него вставлена решетка на которую положен любой префильтр (g3-g4)

  3. Сверху этот префильтр засыпан активированным углем АВР, слой толщиной 25-50мм.

  4. Сверху отверстие 200мм, в него вставлен малошумный вентилятор (TD-1000/200, Soler & Palau Silent) вроде-бы порядка 200Па он в состоянии выдать при производительности 800м3/час

  5. Далее воздух возвращается в помещение. Возможно имеет смысл какой-нибудь шумопоглощающий воздуховод прилепить.

Собственно вопросы:

  1. Где берут рулонные префильтры не по 20 метров зараз ?

  2. Вроде бы при данной площади (1м2) и данном потоке (пусть 1000м3/час) скорость движения воздуха в зонте и фильтре 0.27м/с, верно ? Будет дым-запах засасывать при такой скорости ?

  3. Сколько угля(в толщину) надо при такой скорости для удаления запахов ?

  4. Верно я понимаю, что даже G4 префильтр дает почти нулевое сопротивление при такой площади и расходе ? Имеет ли смысл думать о более суровых F7-F8 ?

  5. Нужна ли в зонте верхняя часть "на конус", или можно сделать как у ящика, просто плоскую с отверстием для вентилятора(планирую раскроить лазером и собрать самостоятельно, не хочется лишних заморочек с формой) ?

  6. Закрывать ли сверху уголь вторым слоем фильтра ? Если да, то тоже G3-G4 ?

  7. В глаза не видел эти фильтры, и саму фильтроткань, как часто надо планировать для неё решетку, чтобы не проминало углем (250грамм на 1дм2) и потоком воздуха не мотыляло ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

17.09.2017 в 01:10:11

NIX написал: .... Далее воздух возвращается в помещение. ....

Здорово придумали. Если травиться так всякой фигней но без запаха.

Всеми фильтрами что понаписали Вы очистите дым и уберете ароматы. Но не уберите главную гадость - это саму смесь газов после горения. И ее Вы хотите вернуть назад в помещение. Такое отправляется сразу на улицу, но никак не обратно в помещения

Хотя, Вам виднее что и куда возвращать ..

А печку лучше поставить в лабораторный шкаф. Оптимально и относительно немного воздуха удалять ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 01:30:26

Из вариантов "травиться без запаха" и "травиться с запахом", лучше да, без запаха. Не очень понятно почему в приточных системах народ использует активированный уголь для избавления от газов (в том числе выхлопных), а тут он мистическим образом будет только запахи удалять... в любом случае вентиляция есть, но разумеется не 1000м3/час.

Шкаф - резервный вариант. К сожалению, мир не заполнен людьми, которые могут в цифрах посчитать шкаф, поэтому рассчитывать на то, что он будет хорошо работать довольно рискованно. Для вытяжных систем удалось найти хоть какие-то цифры, для шкафов не удалось найти никаких.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.09.2017 в 06:56:32

:killyourselfbywall:

Прям дежавю ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

17.09.2017 в 09:49:41

Бориска66 написал: ..... Прям дежавю ...

То же самое ...

NIX написал: ..... Не очень понятно почему в приточных системах народ использует активированный уголь для избавления от газов (в том числе выхлопных), ....

Повторяюсь. Угольный фильтр от СО, СО2, от всего того из чего состоит выхлоп от автомобилей никогда не избавлял. ДЛя этого существуют совершенно другие фильтры/материалы/оборудование Угольный фильтр предназначен для удаления аэрозолей, запахов. Причем, не всех. И работать он должен совместно с другими фильтрами, которые подбираются под определенные задачи

Если дадите ссылку на литературу где указано другое назначение для угольных фильтров - принесу Вам извинение в ложности того что написал и скажу спасибо за то что поделились интересной информацией.

А применяют эти фильтры для того чтобы :

  1. По максимуму очистить наружный воздух и подать его в обслуживаемые помещения. Причины для такой очистки могут быть разными. И комплектация фильтрами может быть разная.
  2. Технологически необходимо применение этих фильтров
  3. "Лишь бы был ..." или "за компанию ... " или "не понимая назначение фильтра но что бы стоял на всякий случай ..."

NIX написал: Для вытяжных систем удалось найти хоть какие-то цифры, для шкафов не удалось найти никаких.

Плохо искали. Самое первое и самое простое что попалось при запросе в поиске. Правда, внимательно не читал, только просмотрел : Лекции по промышленной вентиляции ; Лекция№5. Расчет местных отсосов различного типа ;
пособия к курсу лекций по дисциплине «Вентиляция» стр.30

И это все лекции из учебных заведений. Но есть еще и литература. А еще таких тем на аэрконе полно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 13:44:11

К сожалению, как вы наверное в курсе, "лекции" мало помогают в решении конкретных проблем. Ну т.е. людей с дипломами вокруг завались, все очень умные, но почему-то примитивных вещей от них добиться невозможно. Винт с гайкой зачастую не могут соединить. Не все, но многие.

Жизнь очень часто гораздо сложнее, чем учебник.

Вы, безусловно специалист и легко можете ответить на простые вопросы, правда ведь ? Их сходу два:

  1. Какой объем воздуха надо будет откачать за единицу времени из шкафа объемом 1м3 для решения поставленной задачи ?

  2. Сколько энергии (в пересчете на электричество) унесет этот объем с печи, внешняя поверхность которой нагрета до 70оС, в "бытовых" условиях характерных для г.Москва(можете взять температуру-влажность характерную для бытовых помещений), лучше бы максимальное значение. Напомню, печь представляет из себя параллелепипед 80х80х80см. Иными словами, требуется оценить насколько более мощный нагрев понадобится печи для функционирования в условиях постоянного обдува.

По существу заданных вопросов облагодетельствуете еще какой-нибудь информацией ? Очень хочу травиться, верю в бога, который велит употреблять СО2 внутрь как можно чаще. Нужна информация как травиться более эффективно, для этого в первом сообщении задано аж 7 вопросов.

Да, у меня тоже дежавю.

0
Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 13:53:39

PS. Еще раз предельно просто: даже если воздух удалять, то в очищенном от дыма и запаха виде. Поэтому проблему с фильтрацией решать в любом случае придется...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.09.2017 в 14:51:44

Фильтр противогаза (он же сменный патрон), не используется вечно, у него есть строго оговоренный ресурс, напомните какой ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

17.09.2017 в 15:09:40

NIX написал: По существу заданных вопросов облагодетельствуете еще какой-нибудь информацией ?

Отвечу за себя. Иронию понимаю, но не ехидство .. "Благо нести ... " - не умею, в Спасители не записыван. Все по доброй воле. А сейчас что-то этой "воли" нет.

Может кто-то иной "соблаговолит благоденствовать Вас ..." Удачи !!!

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 15:16:45

Если вопрос ко мне, то я не военный, поэтому информацией о противогазах не владею. Однако в указанном выше фильтре будет засыпано до 25кг активированного угля... В промышленных вариантах подобных фильтров объем как правило в разы меньше.

0
Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 15:26:33

Ким написал:

NIX написал: По существу заданных вопросов облагодетельствуете еще какой-нибудь информацией ?

Отвечу за себя. Иронию понимаю, но не ехидство .. "Благо нести ... " - не умею, в Спасители не записыван. Все по доброй воле. А сейчас что-то этой "воли" нет.

Может кто-то иной "соблаговолит благоденствовать Вас ..." Удачи !!!

Ким,

Отлично. Уж лучше отсутствие абстрактных измышлений, чем куча флуда от "специалистов", которые не могут ответить на простейшие вопросы. Или не хотят. Что для меня в общем-то одно и тоже.
Спасибо, что не засоряете топик.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

17.09.2017 в 16:13:26

NIX написал: .... Однако в указанном выше фильтре будет засыпано до 25кг активированного угля... В промышленных вариантах подобных фильтров объем как правило в разы меньше. ....

Последний раз и больше не буду, т.к. Вы как начитавшийся спец как обычно даете ложную информацию

Есть такие промышленные фильтры ("В промышленных вариантах подобных фильтров объем как правило в разы меньше....") ФП300 называются. В нем 60 кг активированного угля. И этот уголь из расчета на 300 м3/час воздуха ... Есть ФП600 - там больше 100 кг. НО это уже редкость. Стандартно из ФП300 набирается необходимая "батарея".

NIX написал: .... Если вопрос ко мне, то я не военный, поэтому информацией о противогазах не владею. ...

Не обязательно быть военным, достаточно было бы в школе ОБЖ или НВП не пропускать.

Больше флудить не буду, зуб даю ... ;) :) ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

17.09.2017 в 16:32:24

Я не специалист. Но сходу ищется немало, и не только отечественных.., такого типа. http://www.allfilter.ru/ugolnye-filtry-cilindricheskie1/

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.09.2017 в 07:22:48

NIX, а плохо что не владеете, вообще-то в методичках было всегда написано: время эффективного использования 18-20 минут ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
NIX

Местный

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 16

18.09.2017 в 11:47:44

Хорошо, хорошо что не владею, счастлив я, что вместо просирания жизни за чтением методичек на противогазы другими, куда как более полезными делами делами занимался.

Давайте как-то уже остановимся, а ? Вы хотите использовать противогаз - используйте. Ко мне это все какое отношение имеет ?
Я противогаз использовать не собираюсь, помочь с ним не просил, совсем. Заметьте, никакой информации о стойкости угля я не просил, да вы её не дали. (специалист дал бы информацию о том, сколько от своей массы в состоянии впитать в себя уголь для указанного загрязнителя) Инструкции к противогазам - это мягко говоря не то, о чем надо писать в топиках о вентиляции.

Там в первом сообщении 7 элементарных вопросов к практику. Т.е. если ты не диванный теоретик, то ответить на них раз плюнуть. Из серии "сколько будет 2+2" вопросы. Тут уже скоро закончится первая страница, ни одного ответа ни на один вопрос нету... Видать оскудела земля... ну да это не впервой, разберемся значит самостоятельно.

0
Назад