03.02.2007 в 12:40:47
пытаюсь понять как лучше сделать в щитке уже имеются протянутые линии. 10 штук
2 на освещение по квартире
1 стиралка
1 посудомойка
1 вытяжка на кухне + газ.плита (с эл.поджигом)
1 розетки кухня
1 розетки м.комната
1 розетки б.комната
1 теплый пол кухня
1 теплый пол ванна
на свет купил автоматы abb 16 на розетки и технику 20-25
теперь не пойму, что ставить на вход:
почитал форум, почему то тока запутался :(
я склоняюсь к варианту общий автомат на 32а + узо с порогом срабатывания 30
или вообще это все ошибочно. спасибо
03.02.2007 в 12:48:24
Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?
03.02.2007 в 12:54:57
Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.
03.02.2007 в 13:48:10
ser7424 написал : Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.
И все ..?
03.02.2007 в 23:25:47
VladislavV написал : Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?
а почему ошибся? излишний запас? и они не будут срабатывать? духовка будет или просто микроволновка в розетку дом не новый, скорее старый. 12-и этажка 76 года кажись. вводной кабель кинут потолще (я не очень ориентируюсь в "квардарах", но толще чем разводка по квартире) в наружнем щитке стоят какие то автоматы (кажется 2*20 и общий рубильник), но есть желание это все ваще убрать и запитатьсяч напрямую к магистрали, ну конечно после счетчика.
посмотрел щитки у двух знакомых после недавнего ремонта и замены электрики.
стоят автоматы на 16-20
и в качестве входного - узо на 40, то есть как такого входного автомата нет.
вместо него узо.
не знаю правильно ли это
04.02.2007 в 01:01:45
2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки. Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут Этот вводной кабель уже Вы кинули?
05.02.2007 в 00:38:28
А что такое "пакетник" - вызывал электрика посмотреть и перетянуть ноль в щитке на лестничной клетке - позвонил о результате (за визит платил заранее:)) а электрик сказал: "Пакетник у тебя НАДА менять" - купи в магазине. Так что же это - что купить то??
05.02.2007 в 00:42:30
рубильник двухполюсный. Выкиньте и поставьте двухполюсный автомат
07.02.2007 в 19:17:41
VladislavV написал : Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час.
у меня получается что на розетки идет кабель 2.5 кв, а на свет 1,5 квадрата. насколько это всетаки экстремально и неправильно, учитывая что я купил автоматы 16 на свет и 20А на розетки?
Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.
розетки и вся фурнитура legrand valena. ну то есть вроде не китайские. если это как то сыграет роль. посмотрел на сайте: номинальный ток такой как вы и сказали - 10 и 16
Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут
рубильник это вот. см "rubilnik.jpg" хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка, запитаться там после счетчика и тянуть кабель в квартиру, а уже в щитке в квартире поставить все что надо. щиток в кв. пока выглядит так: см. "schitok.jpg" :)
Этот вводной кабель уже Вы кинули?
строители собираются кинуть на 6 квадратов вроде
мне еще не очень понятно как все таки лучше сделать с узо и ... то есть поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат. или поставить автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо (до или после?). или вообще один дифференцальный автомат как общий.
подскажите плиз, если вопрос не очень глупый.
07.02.2007 в 21:02:30
IcePassion написал : насколько это всетаки экстремально и неправильно
Читайте выше.
IcePassion написал : номинальный ток такой как вы и сказали
А Вы сомневались? Ррррр....
IcePassion написал : хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка,
Вместо пакетника - двухполюсный автомат, чтобы счетчик обслуживать.
IcePassion написал : поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат.
Не стоит...
IcePassion написал : автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо
Так лучше.
IcePassion написал : вообще один дифференцальный автомат как общий.
Так можно, но дорого. Вообще, делают все-таки так: Ставят в этажном щите вводной автомат 2Р и УЗО 100(300) мА для защиты кабеля вводного (УЗО лучше типа S) если потянете по денежкам. В своем щите ставите вводной 2Р автомат - и вперед.
08.02.2007 в 08:42:21
VladislavV написал : 2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.
Забыли патроны для лампочек обычно 3А или 6А.
на каждый патрон и розетку по автомату.
Розетка точно такое-же коммутационное устройство что и автомат ,
только с присущими ей функциями. (соответствующяя унификация).
Отсюда по Вашему назревает каждому автомату, еще свой автомат.
Как бы чего не вышло.