03.02.2007 в 12:40:47

пытаюсь понять как лучше сделать в щитке уже имеются протянутые линии. 10 штук

2 на освещение по квартире 1 стиралка 1 посудомойка 1 вытяжка на кухне + газ.плита (с эл.поджигом) 1 розетки кухня 1 розетки м.комната
1 розетки б.комната
1 теплый пол кухня 1 теплый пол ванна

на свет купил автоматы abb 16 на розетки и технику 20-25

теперь не пойму, что ставить на вход:

  • просто общий автомат на 32 и все
  • автомат + узо
  • дифф. автомат (дорого чего то) или пару узо (как то развести линии по ним) и общий автомат

почитал форум, почему то тока запутался :(

я склоняюсь к варианту общий автомат на 32а + узо с порогом срабатывания 30

или вообще это все ошибочно. спасибо

0
VladislavV
VladislavV
Старожил

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

03.02.2007 в 12:48:24

Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2007 в 12:54:57

Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2007 в 13:48:10

ser7424 написал : Вам нужно УЗО на 25А.+два автомата на 16А. На стиралку и посудомойку.

И все ..?

0
IcePassion
IcePassion
Новичок

Регистрация: 16.01.2007

Москва

Сообщений: 37

03.02.2007 в 23:25:47

VladislavV написал : Вы с автоматами ошиблись ровно на порядок, т.е. 16 - 10, 20 - 16. Ну, может на посудомойку 20. Духовки нету? Дом новый? Кабель вводной какой? В этажном щитке что стоит?

а почему ошибся? излишний запас? и они не будут срабатывать? духовка будет или просто микроволновка в розетку дом не новый, скорее старый. 12-и этажка 76 года кажись. вводной кабель кинут потолще (я не очень ориентируюсь в "квардарах", но толще чем разводка по квартире) в наружнем щитке стоят какие то автоматы (кажется 2*20 и общий рубильник), но есть желание это все ваще убрать и запитатьсяч напрямую к магистрали, ну конечно после счетчика.

посмотрел щитки у двух знакомых после недавнего ремонта и замены электрики. стоят автоматы на 16-20
и в качестве входного - узо на 40, то есть как такого входного автомата нет. вместо него узо.

не знаю правильно ли это

0
VladislavV
VladislavV
Старожил

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

04.02.2007 в 01:01:45

2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки. Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут Этот вводной кабель уже Вы кинули?

0
rett
rett
Новичок

Регистрация: 25.01.2006

Тамбов

Сообщений: 70

05.02.2007 в 00:38:28

А что такое "пакетник" - вызывал электрика посмотреть и перетянуть ноль в щитке на лестничной клетке - позвонил о результате (за визит платил заранее:)) а электрик сказал: "Пакетник у тебя НАДА менять" - купи в магазине. Так что же это - что купить то??

0
VladislavV
VladislavV
Старожил

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.02.2007 в 00:42:30

рубильник двухполюсный. Выкиньте и поставьте двухполюсный автомат

0
IcePassion
IcePassion
Новичок

Регистрация: 16.01.2007

Москва

Сообщений: 37

07.02.2007 в 19:17:41

VladislavV написал : Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час.

у меня получается что на розетки идет кабель 2.5 кв, а на свет 1,5 квадрата. насколько это всетаки экстремально и неправильно, учитывая что я купил автоматы 16 на свет и 20А на розетки?

Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.

розетки и вся фурнитура legrand valena. ну то есть вроде не китайские. если это как то сыграет роль. посмотрел на сайте: номинальный ток такой как вы и сказали - 10 и 16

Рубильник - это пакетник? Перед счетчиком поставьте двухполюсный автомат. УЗО на 40 лучше в свой щиток вынести, а то сопрут

рубильник это вот. см "rubilnik.jpg" хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка, запитаться там после счетчика и тянуть кабель в квартиру, а уже в щитке в квартире поставить все что надо. щиток в кв. пока выглядит так: см. "schitok.jpg" :)

Этот вводной кабель уже Вы кинули?

строители собираются кинуть на 6 квадратов вроде

мне еще не очень понятно как все таки лучше сделать с узо и ... то есть поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат. или поставить автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо (до или после?). или вообще один дифференцальный автомат как общий.

подскажите плиз, если вопрос не очень глупый.

0
Вложение
VladislavV
VladislavV
Старожил

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

07.02.2007 в 21:02:30

IcePassion написал : насколько это всетаки экстремально и неправильно

Читайте выше.

IcePassion написал : номинальный ток такой как вы и сказали

А Вы сомневались? Ррррр....

IcePassion написал : хочу вообще убрать все атоматы с внешнего щитка,

Вместо пакетника - двухполюсный автомат, чтобы счетчик обслуживать.

IcePassion написал : поставить в щиток в квартиру УЗО и его же использовать как общий автомат.

Не стоит...

IcePassion написал : автомат скажем на 32-40А и рядом с ним узо

Так лучше.

IcePassion написал : вообще один дифференцальный автомат как общий.

Так можно, но дорого. Вообще, делают все-таки так: Ставят в этажном щите вводной автомат 2Р и УЗО 100(300) мА для защиты кабеля вводного (УЗО лучше типа S) если потянете по денежкам. В своем щите ставите вводной 2Р автомат - и вперед.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.02.2007 в 08:42:21

VladislavV написал : 2IcePassion Кабель 3х2,5 держит 25А. Автомат на 20А срабатывает при 25А только через час. Да, и еще. Выключатель обычный держит 10А, а розетка 16А обычно. Т.е. автомат призван защищать не только кабель, но и еще и самое слабое место в сети, а именно вышеупомянутые выключатель или розетки.

Забыли патроны для лампочек обычно 3А или 6А.
на каждый патрон и розетку по автомату. Розетка точно такое-же коммутационное устройство что и автомат , только с присущими ей функциями. (соответствующяя унификация). Отсюда по Вашему назревает каждому автомату, еще свой автомат. Как бы чего не вышло.

0