DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 725

19.09.2017 в 16:14:24

Вводная часть. Двушка в новостройке, 4 радиатора (на кухне два окна) горизонтальная разводка труб отопления от застройщика. Какой фирмы трубы/фитинги используются не известно, да и разбираться не очень хочется - все равно под замену.

Застройщик как всегда отжог и в квартиру захоит две трубы, которые разделяются на радиаторы со всеми прелестями - тройники, перехлесты и т.д. Важный момент - этажный коллектор расположен далеко и заменить все трубы до него не получится.

На прикрепленных картинках показаны два варианта размещения квартирного коллекторного узла:

  1. В коридоре.
  2. В туалете. Там же показана довольно точная длина получающихся трасс (для каждого радиатора нарисована одна трасса, в уме умножаем на два).

Также я разбил каждый из вариантов на подварианты - когда в кухню идет не четыре трубы (по две к каждому радиатору), а две, которые в середине комнаты разделяются.

Вопросов три:

  1. Самый главный. Как подключить квартирный коллектор?
    • Обрезать трубы от застройщика и направить их к коллектору.
    • Обрезать трубу от застройщика у входной двери и до коллектора делать свою трубу.
  2. В каком месте лучше разместить квартирный коллектор?
  3. Можно ли разделить трубу на два радиатора? Помимо экономии труб (порядка 10-20 метров в зависимости от положения шкафа) это дает экономию на коллекторе (3 выхода вместо 4). Толщина стяжки позволит без проблем скрыть получающийся перехлест.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 16:36:07

DolinEA, извините, если Вам не понравиться мой совет, но с моей точки зрения Вам нужно сделать гидравлический расчёт. Тогда и получите ответы на Все Ваши вопросы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 725

19.09.2017 в 16:56:45

Inch1964 написал: DolinEA, извините, если Вам не понравиться мой совет, но с моей точки зрения Вам нужно сделать гидравлический расчёт. Тогда и получите ответы на Все Ваши вопросы.

Inch1964, Добрый день. Что имеется ввиду под гидравлическим расчетом, где можно про него почитать?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 17:06:41

DolinEA написал: Что имеется ввиду под гидравлическим расчетом, где можно про него почитать?

Например здесь: http://herz-armaturen.ru/upload/book/Zaicev_Lubarec.pdf

Надеюсь модераторы ссылки на учебную литературу не сочтут рекламой...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 725

19.09.2017 в 17:31:25

Inch1964 написал:

DolinEA написал: Что имеется ввиду под гидравлическим расчетом, где можно про него почитать?

Например здесь: http://herz-armaturen.ru/upload/book/Zaicev_Lubarec.pdf

Надеюсь модераторы ссылки на учебную литературу не сочтут рекламой...

Inch1964,

Пробежал. Это относится к расчету тепловой эффективности зданий, определению размеров и способа подключения радиаторов и т.д. То есть то, что делает архитектор/проектировщик. Я не собираюсь менять ни размеры ни способ подключения радиаторов.

Основная задача, которая решается заменой труб застройщика - надежность системы отопления и удобство последующего обслуживания (замена радиатора без вызова сантехника из управляющей компании, например).

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 17:41:54

DolinEA, Может тогда Вам изменить Ваше ТЗ на более выполнимое?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.09.2017 в 17:54:02

DolinEA, если в прихожей будет шкаф, рассмотрите возможность спрятать в него коллектор из 1-й картинки. Отвязаться от трубы застройщика хорошо бы за дверью. Этот стык можно будет прикрыть плиткой в цвет и ковриком. Цена тройников такова, что оправдывает коллектор на 4 выхода.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 725

19.09.2017 в 18:14:30

Inch1964 написал: DolinEA, Может тогда Вам изменить Ваше ТЗ на более выполнимое?

Inch1964, что не выполнимого в моем ТЗ?

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 725

19.09.2017 в 18:18:49

cineman написал: DolinEA, если в прихожей будет шкаф, рассмотрите возможность спрятать в него коллектор из 1-й картинки. Отвязаться от трубы застройщика хорошо бы за дверью. Этот стык можно будет прикрыть плиткой в цвет и ковриком. Цена тройников такова, что оправдывает коллектор на 4 выхода.

cineman, шкаф скорее всего будет какой-нибудь. Можете объяснить разницу отвязки сразу за дверью в коридоре или в квартире? Все равно это будет "мое" соединение, и ответственность за него на мне. Я понимаю, если бы была возможность поменять всю трубу застройщика, но это к сожалению не вариант...

По тройникам. Я смотрел в интернете, они стоят по 200-300 рублей, плюс три гильзы по 50. Итого два тройника увеличивают смету на 900р.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5929

19.09.2017 в 23:02:01

DolinEA написал: Я понимаю, если бы была возможность поменять всю трубу застройщика,

а сколько метров от порога квартиры до общего коллектора? менял 7м трубы с двумя поворотами под полом общего корридора. задача конечно не простая, в физическом плане. но выполнимая.

прежде чем подключать старой трубой от застройщика квартирные коллекторы, отрежьте длинный кусок трубы, так чтобы вам хватило до коллектора, отсоедините трубу от ввода в общем щитке и попробуйте тащить, если идет, то вытаскивайте старую трубу привязав к ней новую.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.09.2017 в 03:35:41

DolinEA написал: Можете объяснить разницу отвязки сразу за дверью в коридоре или в квартире? Все равно это будет "мое" соединение, и ответственность за него на мне.

Если труба застройщика потечёт, её замена произойдёт за входной дверью. Можно уложить в квартире трубу застройщика в гофрированную трубу, но протаскивать заменяемую трубу через повороты совсем непросто.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.