Всех приветствую! Я новичок, поэтому не судите строго. Ситуация вот какая. Приобрел квартиру с ремонтом, разводка уже вся была. На лестничной площадке был смонтан тв кабель. В общем протянул я его до щитка, подключил но ничего не заработало... (в той тв розетке к которой был подключен телевизор). Начал разбираться, подключил телевизор на прямую от щитка - все замечательно работает. Разобрал розетки (легранд), в двух комнатах 2 проходные и на кухне обычная. Изначально в одной из комнат сигнал был лучше всего (с помехами но он был). Судя по всему именно это и есть первая комната куда приходит кабель, там торчит два кабеля (логично, розетка проходная один приходит и дальше уходит), без розетки методом скрутки изображение пости идеальное (не такое как на прямую но все же). Через рощетку качество ощутимо теряется (как будто нет минуса) И тут у меня ступор... тв сигнал приходит и из одного кабеля и из второго. Как так?! При чем из одного кабеля нормально (небольшая потеря качества), из второго плюс нормально, но при подклбчении минуса изображение вообще теряется... вопрос, какой именно приходящий кабель и почему в двух кабелях есть сигнал и почему при подключении минуса в одном из кабелей сигнал пропадает вообще... благодарен за любые ответы...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2017 в 18:43:57

Версия. На одном кабеле присутствует сигнал с лестничной клетки, второй кабель при подключении жилы работатет как обычная антенна. Варианты:

  • выкинуть проходные розетки и заменить разводку каоксиала от ввода в квартиру к каждой оконечной розетке.
  • купить квартирный усилитель и установить на вводе в квартиру, качество проходных розеток всё равно стоит... мало ли стоят с затуханием -10-14 дБ... тут никакой квартирный усилок не поможет...
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Cmdone
Cmdone
Новичок

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 12

20.09.2017 в 20:21:05

sergey_sav написал: Версия. На одном кабеле присутствует сигнал с лестничной клетки, второй кабель при подключении жилы работатет как обычная антенна. Варианты:

  • выкинуть проходные розетки и заменить разводку каоксиала от ввода в квартиру к каждой оконечной розетке.
  • купить квартирный усилитель и установить на вводе в квартиру, качество проходных розеток всё равно стоит... мало ли стоят с затуханием -10-14 дБ... тут никакой квартирный усилок не поможет...

sergey_sav,
Спасибо за ответ. Первый вариант не подходит, так как ремонт сделан подключи и все расковыривать не вариант... На счет усилителя вариант... какой посоветуете и как именно его подключать, псли коаксиал виден только у входа в квартиру, а дальше уже в стене. И еще, с чем связано если я в первой розетке (получается приходящий кабель от щитка) все равно качество не идеальное (если кидаю кабель от щитка к телевизору, качество идеальное), может по кабелю который разведен есть какие-то наводки?

0
g8o8r8
g8o8r8
Местный

Регистрация: 07.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 437

20.09.2017 в 21:02:41

Стоит просто прозвонить куски имеющиеся в наличии. Замыкаете оплетку с центральной жилой и смотрите коротыш на противоположном конце. Должно быть чистое короткое.Если есть что то промежуточное (разветвитель например)- вы увидите.

0
g8o8r8
g8o8r8
Местный

Регистрация: 07.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 437

20.09.2017 в 21:15:15

Вообще у себя тож были проблемы ... с помехой шел один из 180 каналов. И как назло - нужный. Менял разветвители, кабель - без результата. Последнее что сделал - заменил разветвители (индуктивные) на примитивные на сопротивлениях. Результат - нулевой. Спектрометр показал резкое затухание на одной конкретной частоте нужного канала. Видимо нужно подбирать длину кусков кабеля между нагрузками. Не стал это делать - забил. Зато четко уяснил - ни какой разницы нет между современными индуктивными разветвителями и древними совдеповскими. Спектрометр - подтвердил. И проверить целостность всех цепей легко обычным мультиметром.

1
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.09.2017 в 09:27:21

g8o8r8 написал: четко уяснил - ни какой разницы нет между современными индуктивными разветвителями и древними совдеповскими

Ну вообще-то разница существенная и именно по верней полосе. "Обычные совдеповские" вообще в полосе частот ДМВ не нормировались... ;) Уж и не знаю, что за спектрометр был в руках и что такого он показал, чтобы сделать вывод "они все одинаковые" © (из рекламы про страшненькие квартиры)

Cmdone написал: с чем связано если я в первой розетке (получается приходящий кабель от щитка) все равно качество не идеальное (если кидаю кабель от щитка к телевизору, качество идеальное), может по кабелю который разведен есть какие-то наводки?

Вполне может быть повреждение кабеля, например, передавлен или резко загнут. Если бы найти повреждение, то и усилок не нужен. Ещё вариант, это не верная зачистка кабеля при подключении. Вот это в первую очередь стоит проверить.

Cmdone написал: На счет усилителя вариант... какой посоветуете и как именно его подключать, псли коаксиал виден только у входа в квартиру, а дальше уже в стене.

Посоветовать не могу, ибо не знаком столичным ассортиментом. А подключить можно как раз в том месте, где входит в квартиру.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

21.09.2017 в 09:51:15

g8o8r8 написал: четко уяснил - ни какой разницы нет между современными индуктивными разветвителями и древними совдеповскими. Спектрометр - подтвердил.

Методику измерения - в студию! :D Не, анализатором спектра можно померить, но нужно иметь ещё как минимум один дополнительный прибор (не буду писать какой). Не с эфира же сигнал брать.

g8o8r8 написал: И проверить целостность всех цепей легко обычным мультиметром.

О как! А глупые инженеры понапридумывали разные там ГВЗ, волновые сопротивления... :D

0

Вечный студент

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

21.09.2017 в 10:02:33

Вообще у себя тож были проблемы ... с помехой шел один из 180 каналов. И как назло - нужный. Менял разветвители, кабель - без результата. Последнее что сделал - заменил разветвители (индуктивные) на примитивные на сопротивлениях. Результат - нулевой. Спектрометр показал резкое затухание на одной конкретной частоте нужного канала.

Стоячая волна называется

Видимо нужно подбирать длину кусков кабеля между нагрузками. Не стал это делать - забил.

Думаете правильно но лучше всетаки нормальный разветвитель поставить

Зато четко уяснил - ни какой разницы нет между современными индуктивными разветвителями и древними совдеповскими. Спектрометр - подтвердил.

Отличие современных ответвителей в том что они однонаправленные и помеха с одного выхода на другой не поступает.

И проверить целостность всех цепей легко обычным мультиметром.

Целостность можно, работоспособность нельзя

0
Cmdone
Cmdone
Новичок

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 12

21.09.2017 в 10:06:49

sergey_sav написал:

g8o8r8 написал: четко уяснил - ни какой разницы нет между современными индуктивными разветвителями и древними совдеповскими

Ну вообще-то разница существенная и именно по верней полосе. "Обычные совдеповские" вообще в полосе частот ДМВ не нормировались... ;) Уж и не знаю, что за спектрометр был в руках и что такого он показал, чтобы сделать вывод "они все одинаковые" © (из рекламы про страшненькие квартиры)

Cmdone написал: с чем связано если я в первой розетке (получается приходящий кабель от щитка) все равно качество не идеальное (если кидаю кабель от щитка к телевизору, качество идеальное), может по кабелю который разведен есть какие-то наводки?

Вполне может быть повреждение кабеля, например, передавлен или резко загнут. Если бы найти повреждение, то и усилок не нужен. Ещё вариант, это не верная зачистка кабеля при подключении. Вот это в первую очередь стоит проверить.

Cmdone написал: На счет усилителя вариант... какой посоветуете и как именно его подключать, псли коаксиал виден только у входа в квартиру, а дальше уже в стене.

Посоветовать не могу, ибо не знаком столичным ассортиментом. А подключить можно как раз в том месте, где входит в квартиру.

sergey_sav, В одном месте есть изгиб, при прокладке другого варианта не было...проверю его. О зачистке в принципе пока речь не ведется, так как подключаю без розетк вообще (эксперементирую). В доме есть еще кабельное тв, интересно у него уровень сигнала не выше, чем у обычной телевизионной антены?

0
g8o8r8
g8o8r8
Местный

Регистрация: 07.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 437

21.09.2017 в 20:40:09

Aтос написал: Думаете правильно но лучше всетаки нормальный разветвитель поставить

Дык с этого и началось, а дальше ... издержки желания уйти от проблемы.

MrGalaxy написал: Методику измерения - в студию!

это не ко мне. Измерения делал представитель компании представляющей услуги кабельного по моей заявке.
Нет, конечно он (представитель) нашел выход :) на тот момент.

MrGalaxy написал: (не буду писать какой)

Скажем так ... без замены что бы то не было. Исключительно из за своей лени напрягаться в поиске проблемы. В дальнейшем, помеха по конкретному каналу, после замены приемной аппаратуры дома - пропала :p

Aтос написал: Целостность можно, работоспособность нельзя

именно это и имел ввиду

{{post:6116232,проверить целостность всех цепей}}

Но желание ткнуть носом - это святое :applause:

0
Cmdone
Cmdone
Новичок

Регистрация: 19.09.2017

Москва

Сообщений: 12

21.09.2017 в 21:44:45

Появилась новая информация по проблеме) Что собственно сделал: Нашел какой кабель приходит от щитка, какой идет дальше в другую комнату (скорее всего так, по всей квартире оплетка золотого цвета, в щиток приходит с серебристой оплеткой, в первой комнате выходят два кабеля один с золотой, второй с серебристой). Отключил кабель в щитовой, специально ничего НЕ замыкал, проверить есть ли кз. На обоих проводах кз (мультиметром тестил), подключил тв (не подключая кабель в щитке), сигнала нет ни в одном ни во втором кабеле. Пошел во вторую комнату, на одном кабеле кз (который видимо идет из первой комнаты, на втором который идет на кухню нет кз). Подключил кабель в щитовой и в первой комнате на обоих кабелях есть тв сигнал, только на кабеле который проходящий сигнал лучше (при подключении минуса), а на кабеле который приходящий при подключении минуса сигнал ухудшается. Возможно на промежутке между входом в квартиру и до первой розетки поставили какой-нибудь усилитель или еще что-то, что такой эффект кз дает? Ну очень сомневаюсь что как-то криво скрутили по непонятным причинам два кабеля между собой зачем-то или что-то подобное... Господа, жду ваших предположений, у кого есть опыт в подобном... P.s. Вроде оконечная розетка обязательно должна стоять на сколько я понял в цепи, если ее нет, то сигнал теряется (поправьте если я не прав), попробую сейчас во вторую комнату ее поставить и посмотреть результат.