Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.09.2017 в 23:33:26

Здравствуйте. Вот попросили помочь с задачкой. Есть 2 частных дома на разных участках. На каждый дом стоит свой щит учёта запитаный от одной и той же ВЛИ. Задача такая: Нужно на одном участке поставить бензогенератор, который должен автоматически подавать электроэнергию в 2 дома при пропадании электричества в ВЛИ. При этом надо максимально задействовать те вводные линии в дом которые сейчас используются. В щитах учёта места много, туда можно поставить всю автоматику (АВР). Естественно речь идёт не о простых вариантах, а об полноценном, автоматическом электроснабжении домов. Всё должно работать даже тогда, когда жильцов этих домов долгое время не бывает! На первом месте надёжность системы!

Может есть какие готовые решения, какие фирмы лучше брать?

Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 05:49:46

Songo, когда должен включаться генератор? Когда не будет приходящего напряжения или когда по тем или иным причинам пропадёт питание в щитах.

Songo написал: Может есть какие готовые решения

ссылка плюс надо рассмотреть использования систем инвертор+акум.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.09.2017 в 17:57:01

megrad написал: когда должен включаться генератор? Когда не будет приходящего напряжения или когда по тем или иным причинам пропадёт питание в щитах.

Когда не будет напряжения на ВЛИ. Думаю, что так правильно будет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 18:29:05

Songo, согласен. Ввод какой? Раз решённая мощность на хозяев? В идеале гена должен быть на 25-30% мощнее заявленной мощности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.09.2017 в 19:55:40

megrad написал: Ввод какой?

В смысле какой? Опоры стоят, на них ВЛИ СИПом, дальше по опоре к щиту учёта, а от щита в дом под землёй.

megrad написал: Раз решённая мощность на хозяев?

По 10кВт на дом, 3фазы.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

20.09.2017 в 20:32:31

Songo, самое простое- АВР на переключающем контакторе с приоритетом сети, и еще реле времени на время прогрева двигла. Итого- 2 контактора. Катушка переключающего питается от одной из фаз сети, питание- на нормально замкнутые контакты. Второй контактор с НО контактами, на катушку питание от фаз генератора через реле времени. И все. А еще если есть потребители требующие непрерывного эл-снаб, их надо снабдить ибп, ибо бестокровая пауза им сильно навредит.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

20.09.2017 в 21:12:38

Songo, АВР с моторным приводом смотрели, конечно же? Шляпа по деньгам, но весьма надежное решение...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.09.2017 в 21:35:40

Songo написал: Может есть какие готовые решения, какие фирмы лучше брать?

они дорогие. зы. пока поизучайте тему вашего топика в инете; вы, как видно, пока плаваете. правильный вариант уже озвучен - на время подключения гены нужен ИБП, чтобы не было пауз в электроснабжении. логику работы АВР, к примеру, можете глянуть (из более-менее доступных по цене) у АВР от меандра.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.09.2017 в 22:56:12

Kulibin96 написал: самое простое- АВР на переключающем контакторе с приоритетом сети, и еще реле времени на время прогрева двигла.

Это понятно, что просто. Надо что-то желательно готовое, дабы притенении были производителю, а не придумывателю. Вот проектная организация предложила обратить внимание на АВР который они закладывают на больницы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 05:33:19

megrad написал: Ввод какой?

Songo написал: 3фазы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 05:34:55

Songo написал: Надо что-то желательно готовое

В поиске наберите АВР купить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу