bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 11:22:36

Коллеги, странная ситуация. Делаю ремонт в новостройке, электрик, который делал разводку, более недоступен, так что нужен совет. При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО. Если лампу не присоединять, а просто провода висят голые - не выбивает. На всякий случай подключал лампу к трем выведенным проводам во всех комбинациях (вдруг, думаю, электрик по доброте душевной землю с нейтралью поменял) - нет, не получается. Фаза с землей и фаза с нейтралью УЗО вышибает, нейтраль и земля ожидаемо не работают, УЗО не выбивается. Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.09.2017 в 11:45:16

bc----, предположу, что у Вас не узо, а диффавтомат и выбивает по стартовому току. Лампочку Ильича пробовали?

0

Вечный студент

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.09.2017 в 12:02:14

bc---- написал: При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО.

А возможно что в этой линии N подмыкает на PE.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

20.09.2017 в 12:15:50

bc---- написал: Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

Проверьте, куда приходит ноль от этой линии. Как пить дать, не на то УЗО где ее фаза.

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

20.09.2017 в 12:16:41

bc----, лента подключена напрямую к кабелю или через розетку? Если второй вариант, то действительно РЕ и N смотреть - не соединены ли?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 13:23:17

Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины. Т.е., теоретически, при замыкании нейтрали и земли и розетка бы не работала. Насчет стартового тока - там 8Вт, какой, нафиг, ток. Но лампу накаливания на всякий случай тоже втыкал, выбивает. С телефона не получается выложить фото щитка, выложу вечером, как до дома доберусь.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.09.2017 в 15:13:02

bc---- написал: Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины

Провод нуля от этой линии должен идти от дифа (клема N со стороны нагрузки) а не от общей шины. Это и есть ответ загадки

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 15:20:32

линк, ясно, спасибо!

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 17:23:37

В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0. Не совсем, правда, понятно, почему при этом работает розетка в щитке.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.09.2017 в 17:52:21

bc----, Видит бог, не хотеля что бы так получилось. Ну не со зла.: //www.mastergrad.com/forums/t272555-lampochka-vybivaet-uzo-eto-kak/?p=6115844#post6115844

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.09.2017 в 17:59:12

bc---- написал: оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Меряли, надеюсь, отключив один из проводов в щите? Народ тут регулярно меряет не отключая, и очень удивляется короткому замыканию между нулём и землёй.