TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

20.09.2017 в 18:01:04

bc---- написал: В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Так это правильно: в идеале сопротивление 0 там и должно быть. Если только вы УЗО не отключили конечно.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.09.2017 в 18:21:44

Земля и нейтраль на вводе в дом коротко замкнуты до вводного автомата в системах TN-..., и замкнуты (через землю, или через путь как СУП-водопровод-TN в соседнем доме) в ТТ

Земля и нейтраль которая на выходе дифа, когда диф в отключенном положении, не должны быть замкнуты

Для начала, найдите в щитке провода нейтрали и земли от этой лампы, и убедитесь что они всамом деле замкнуты гдето вдоль линии :

  • Отключите из розеток в доме любые электроприборы которые подключены к коммуникациям или стоякам : компы, тв, интернет и прочие устройства слаботочки, газовую плиту, стиралку/посудомойку и.т.п

  • Подключите любую нагрузку к проводам из потолка на месте светильника, например тот же самый светильник. Подключите провода земли и нейтрали вместе в клемму нейтрали светильника

  • Отсоедините все провода нейтрали от шины и от дифов (отметьте кто из проводов на дифах шел куда, или просто не отгибайте их далеко), и все провода земли сечением 1.5мм2 и 2.5мм2 от шины земли. (Не те что более толстые, что бы вы не отключили возможные СУП)

  • Включите только вводной автомат и диф на котором эта точка освещения и включите свет. Может быть светильник не будет гореть вообще или будет мигать, а может быть выбъет диф

  • Если не выбило диф : Отверткой-индикатором (с неонкой) проверьте все концы проводов которые поотключали в щитке, и посмотрите кто из них светится. Отметьте их. Должны найтись 1 провод земли и 1 провод нейтрали, причем именно тот что шел в тот диф. Если находятся другие кол-ва проводов, сколько и чего есть ?

  • Если выбило диф : Отключите диф и вводной автомат, и пропищите тестером каждый из отключенных проводов земли и нейтрали к шине земли. Отметьте тех кто замкнуты. Кто и сколько их ?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 23:31:11

TAB написал:

bc---- написал: В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Так это правильно: в идеале сопротивление 0 там и должно быть. Если только вы УЗО не отключили конечно.

Отключал, как и автоматы.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.09.2017 в 23:33:41

линк, не, это уже пусть электрики себе голову ломают, но за советы спасибо. :) Там пока в рабочем состоянии только одна розетка, которая на самом щитке висит. Все остальное в виде торчащих из стен/подрозетников проводов. Для эксперимента попробовал подключить лампу к другим проводам (в комнате) - все то же самое, выбивает УЗО.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

21.09.2017 в 00:40:34

bc----

Отключал, как и автоматы

Если у вас все нули заведены на общую шину, то так и будет.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

21.09.2017 в 08:07:39

Загадки продолжаются. :) Полез крутить потолок в туалет. В щитке выключено все, кроме главного рубильника. Кусачками отрезаю излишек торчащего провода - выбивает УЗО в щитке на лестничной площадке.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.09.2017 в 08:16:25

Видимо коротнули нейтраль с землей, а на лестнице стоит противопожарное узо которое медленнее дифа в щитке в квартире, поэтому когда выбивало диф не выбивало его

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2017 в 09:01:50

bc---- написал: линк, не, это уже пусть электрики себе голову ломают, но за советы спасибо. :) Там пока в рабочем состоянии только одна розетка, которая на самом щитке висит. Все остальное в виде торчащих из стен/подрозетников проводов. Для эксперимента попробовал подключить лампу к другим проводам (в комнате) - все то же самое, выбивает УЗО.

bc----, у Вас к УЗО подключены все линии или только часть? Возможно, фото внутренностей щитка помогло бы.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

21.09.2017 в 09:33:04

bc---- написал: это уже пусть электрики себе голову ломают,

Дабы здешним электрикам не гадать на хрустальном шаре, схему щитка - в студию!

0

Вечный студент

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

21.09.2017 в 23:16:10

bc---- написал: Загадки продолжаются. :) Полез крутить потолок в туалет. В щитке выключено все, кроме главного рубильника. Кусачками отрезаю излишек торчащего провода - выбивает УЗО в щитке на лестничной площадке.

bc----, если откусили бы просто торчащую часть провода, то бишь его кусочек - вырубать ничего не должно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

22.09.2017 в 00:24:49

СтранникXXI написал:

bc---- написал: линк, не, это уже пусть электрики себе голову ломают, но за советы спасибо. :) Там пока в рабочем состоянии только одна розетка, которая на самом щитке висит. Все остальное в виде торчащих из стен/подрозетников проводов. Для эксперимента попробовал подключить лампу к другим проводам (в комнате) - все то же самое, выбивает УЗО.

bc----, у Вас к УЗО подключены все линии или только часть? Возможно, фото внутренностей щитка помогло бы.

Не уверен, что поможет, но вот.

Что касается схемы - если она когда-то и была (в чем я лично очень сомневаюсь), то давно уже уехала с электриком в солнечную Азию

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.