MaSeVi написал: bc----, Вас так, по-хамски, заказчик отрядил проблему решить? Хоть посулил что, извините за любопытство?…
MaSeVi, ну бывает иногда, приходится выполнять несвойственные функции. Естественно, не бесплатно.
22.09.2017 в 21:59:53
MaSeVi написал: bc----, Вас так, по-хамски, заказчик отрядил проблему решить? Хоть посулил что, извините за любопытство?…
MaSeVi, ну бывает иногда, приходится выполнять несвойственные функции. Естественно, не бесплатно.
22.09.2017 в 22:05:46
bc----, Это, конечно, меняет дело…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.09.2017 в 23:14:51
Если вы насчет электрики - нет, заказчик меня пытался к этому припазать, но я откосил сразу и категорически. Тут и задал вопрос простор из личного интереса. Нетипичная для меня работа - это монтаж потолка, но тут, согласитесь, накосячить в электрической части сложно.
22.09.2017 в 23:22:50
bc----, Я лично не согласен: в нетипичной для меня работе я бы накосячил)))… Что-то понимать, догадываться на основе наблюдения чужого опыта -это одно. А вот качественно его воспроизвести - это другое…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.09.2017 в 09:48:38
MaSeVi, у меня не хватает фантазии представить, как можно неправильно подсоединить лампочку к торчащему из стены проводу. :)
23.09.2017 в 09:54:04
bc----, Вы утрируете)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.09.2017 в 22:42:22
Странный диалог у вас. Если после УЗО/дифа N и РЕ соединены, то УЗО/диф должны упасть и не подняться, пока не разъединят. Думаю, утечка с фазы (после УЗО/дифа, разумеется). Вот это соединение и нужно искать. Сопротивление на РЕ порядка 2к. Ну, еще может выбивать, если нули от разных УЗО/дифов перепутаны.
23.09.2017 в 22:56:18
bc---- написал: как можно неправильно подсоединить лампочку к торчащему из стены проводу.
ну там же 3 проводочка. а к лампочке нужно подвести только два. вот и варианты для вас.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.09.2017 в 20:04:52
bc----, посмотрите, у этого УЗО входной и выходной нули не к одной ли N-шине подцеплены?
24.09.2017 в 22:43:31
bc---- написал: Что касается схемы - если она когда-то и была (в чем я лично очень сомневаюсь), то давно уже уехала с электриком в солнечную Азию
Судя по снимку все "0" в одной куче. И входные, и выходные после УЗО. Тогда выбивать будет естественно.