Добрый день нужна помощь в настройке ЧП toshiba vf ps1, точнее встал вопрос о настройке ПИД регулирования для поддержания давления воды в системе 3 кгс от датчика 4-20 ма. Не получается задать уставку уходит на максимальную частоту Датчик подключен +24v к клеме p/24 - к входу VI/II вход переведен в токовый режим пид включен. Вот на него инструкции и на датчик давления. https://yadi.sk/d/BWFrY-Yy3N5G8t

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

27.09.2017 в 22:03:51

Здравствуйте. Интересно вы датчик уже сожгли? В инструкции написано, что для управления по 4-20мА используются клеммы CCA и VI/II. И какие конкретно параметры вы меняли и на какие значения

0
alex2749
alex2749
Новичок

Регистрация: 05.03.2016

Фрязино

Сообщений: 6

01.12.2017 в 09:55:26

ЧП настроил тема более не актуальна.