pazuzu90
pazuzu90
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Озерск

Сообщений: 5

21.09.2017 в 00:18:42

Доброго времени уважаемые знатоки! Впервые решил поменять электрику, есть вопросы, на которые я своим умозаключением немногу дать окончательного ответа, прошу помочь, вопросы могут показаться глупыми , но не судите строго.

  1. Сколько линий можно поместить в кабель канал и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?
  2. Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?
  3. Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)
  4. Дом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.09.2017 в 00:46:38

pazuzu90 написал: Сколько линий можно поместить в кабель канал

Смотря в какой. Лучше чтоб они там свободно себя чувствовали.

pazuzu90 написал: и возможна ли прокладка в одной штробе двух проводов?

Да 2.. Да 3.. Не понял вопроса, но скорей всего Да. 4.. Дом с электроплитами? Какого года постройки? Какое сечение нулевого провода в этажном щите? И лучше ещё фотку этажного щита выложите.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2017 в 10:37:20

pazuzu90 написал: Сколько линий можно поместить в кабель канал

Наполняемость кабель-канала должна быть не более 40% объема.

pazuzu90 написал: Подвод вводного кабеля к квартирному щитку можно осуществить с подводом всех линий или лучше отдельно?(Щиток навесной)

Лучше, чтобы расстояние между вводным кабелем и групповыми было не менее двух диаметров вводного кабеля.

pazuzu90 написал: ом панельный, УК предложили подключить PE проводник на шину, которая якобы занулена и к ней подводится защитный от старой плиты и раздать все это по всем линиям, немогу решить, слушать их или нет, разделения PE u N в стояке не заметил. Плюнуть на все это и делать без PE ( на все группы ставлю УЗО) либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение

Нужно смотреть сечение и состояние нейтрали по всему стояку, состояние ВРУ, и неплохо бы знать сопротивление повторного ЗУ. Если его нет (хотя должно быть), я бы PE-проводник никуда цеплять бы однозначно не стал.

pazuzu90 написал: Проводка по потолку, провод ВВг-нг, можно ли бросить без гофры?

Можно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.09.2017 в 10:59:58

pazuzu90 написал: к ней подводится защитный от старой плиты

Очевидно, дом с электроплитами по проекту. Предлагаю опубликовать фото этажного щита. По фото попробуем определить состояние PEN проводника в стояке и правильность исполнения защитного зануления.

pazuzu90 написал: Плюнуть на все это и делать без PE

В этом случае, как минимум, придётся смириться с тем, что многие электроприборы класса 1 (посудомойка и пр.) будут ощутимо "кусаться". Для них стандартом разрешён вполне заметный ток утечки на корпус.

0
pazuzu90
pazuzu90
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Озерск

Сообщений: 5

21.09.2017 в 18:59:15

Дом 1983 года, с электроплитами

0
pazuzu90
pazuzu90
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Озерск

Сообщений: 5

21.09.2017 в 19:30:08

Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

21.09.2017 в 19:56:28

pazuzu90 написал: либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.

был и такой случай. хочу, говорит один гражданин, себе заземление. ну, а я квартиру в москве хочу и мерседес с-классе. на том и порешили :)

0

человек-электрик

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2017 в 20:10:00

pazuzu90 написал: Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!

pazuzu90, планируете натяжной потолок?

0
pazuzu90
pazuzu90
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Озерск

Сообщений: 5

21.09.2017 в 20:10:23

jaja написал:

pazuzu90 написал: либо заставить УК электрика от 0 стояка под средством "орехов" и доп. шинки произвести разделение.

был и такой случай. хочу, говорит один гражданин, себе заземление. ну, а я квартиру в москве хочу и мерседес с-классе. на том и порешили :)

jaja, Извиняюсь, если кого-то обидел, действительно, слово немного не то подобрал :o

0
pazuzu90
pazuzu90
Новичок

Регистрация: 20.09.2017

Озерск

Сообщений: 5

21.09.2017 в 20:11:11

СтранникXXI написал:

pazuzu90 написал: Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!

pazuzu90, планируете натяжной потолок?

СтранникXXI, Да

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2017 в 20:12:54

pazuzu90 написал:

СтранникXXI написал:

pazuzu90 написал: Вот еще назрел вопрос... Планирую ввод завести так (красная линия) в гофре, либо кабель канале. Можно ли его огибать таким макаром ( оранжевая линия ). И как технологичней будет подвести 15 кабелей + ввод более менее разрозненно к щитку (голубой прямоугольник). мои варианты: несколько широких кабель каналов например по 6 проводов + 1 ввод, либо притопить щиток на 1/3 глубины и сделать широкую штробу ( самый худший для меня вариант ),либо какие-то ваши предложения. ( 5 шт 1.5x3, 8 шт 2,5x3, по 1шт 4x3 и 6x3) Ввод 10x3 Спасибо всем за ответы!

pazuzu90, планируете натяжной потолок?

СтранникXXI, Да

pazuzu90, зачем так загнули вводной кабель?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу