Аватар пользователя
Luka256

Местный

Регистрация: 06.06.2010

Червоноград

Сообщений: 83

22.09.2017 в 20:28:25

Неделю назад был установлен и успешно запущен новый котёл. В котле имеется электронный манометр и механический. Прошу совета спецов, стоит ли заморачиваться с тем, что их показания различаются. Первые два фото котёл в простое, следующие два идет разбор ГВС. Может они подключены в разных местах?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.10.2017 в 20:35:54

Заморачиваться не стоит. Подключены в разных местах Назначение их разное. Стрелочный-только показывает наличие или отсутствие давления. Электронный-датчик давления обеспечивает пуск и работу аппарата.Блокирует горелку при выходе давления за пределы установленой зоны. Кроме того контролирует работу насоса и правильность подключения СО.

0
Аватар пользователя
Luka256

Местный

Регистрация: 06.06.2010

Червоноград

Сообщений: 83

12.10.2017 в 05:12:08

мвс, спасибо, так и думал. Но вы развеяли мои сомнения.