Добрый день , вчера дали отопление (центральное) воздух сбросил на кухне батарея быстро прогрелась , а вот в зале нет, все дело в регулировочном крана крутиться только пол оборота - прохода маленький ,этому крану 4 года .

Вот собственно и вопрос что делать ? зима не за горами 1)заменить, вызывать сантехника чтобы отопление перекрыл 2)попробывать жестро крутонуть (боюсь сломать) 3)если менять то на какой кран

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2017 в 13:39:48

vova45 написал: Вот собственно и вопрос что делать ? зима не за горами

Если точно желаете иметь терморегулировку температуры в комнате, то поменяйте Ваш термоклапан на термоклапан Данфос RTR-G ду 20. Если терморегулировка не нужна - меняйте на полнопроходной шаровый кран.

Конечно, эта замена не избавляет от необходимости подключать радиатор по правильной схеме и не прощает заужение стояков (как у Вас).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
vova45

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Барнаул

Сообщений: 22

24.09.2017 в 21:43:13

это вентиль регулировочный! сам разобрался, возвратно поступательными движениями открыл вентиль еще на оборот , радиатор заработал , только пальцы смозолил )))