25.09.2017 в 09:54:54
Попалось в руки реле ОМ-163 от "Новатек Електро", нужно испытать (неразрушающе, отдавать ~29 уе. неохота). ОМ-163 может использоваться как реле максимального и минимального напряжения, реле тока, реле ограничения мощности или индикатор параметров сети (для одной фазы).
Комплект поставки - реле, коробка, инструкция с гарантией (пятилетней):
[img]
25.09.2017 в 10:48:02
EvgenKo написал: нужно испытать
Испытайте обязательно, а о результатах напишите на форуме, всем будет интересно.
25.09.2017 в 13:20:00
Для начала разборка, вид ОМ-163 внутри.
Силовая часть сверху:
[img]
Плата управления снизу:
[img]
Плата управления сверху:
[img]
Силовая часть снизу:
[img]
Предохранитель - тонкая дорожка на плате:
[img]
25.09.2017 в 14:52:03
1) Испытание с вольтметром.
а) Работа при низком напряжении: плавное повышение 57 В - включение, индикация "StA" 93 В - начинаются показания напряжения, "93" плавное понижение 84 В - цифры пропадают, индикация "StA"
б) Гистерезис (в ОМ-163 параметр "UPr" настроен "oFF"): 230 В - старт понижаем напряжение 120 В - отключение повышаем 165 В - включение 280 В - отключение опять понижаем 275 В - включение
25.09.2017 в 15:39:33
в) Резкое включение на неверное напряжение: 130 В - контакт не замыкается 310 В - контакт не замыкается
г) Точность измерения напряжения: Мультиметр Индикатор реле 100 100 130 131 160 160 190 190 210 211 230 231 245 246 260 261 320 321 350 351 365 363 380 373 410 386 440 397 В диапазоне от 100 до 350 вольт точность 1 вольт.
25.09.2017 в 16:24:21
1) Испытание с вольтметром.
Фото общее:
Поближе:
Схема:
25.09.2017 в 22:42:33
Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание на несколько секунд. Хочу сдать обратно в магазин, но пока нет на это времени...
25.09.2017 в 23:49:16
Designman написал: Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание
Это классическая проблема многих реле защиты от скачков напряжения с моностабильными реле, "не правильным" источником питания и схемой управления этих реле. - При пропадании напряжения питания разряжается конденсатор по питанию реле, а схема управления ещё под напряжением (от своего конденсатора). При быстром повторном включении, конденсатор по цепи питания реле уже разряжен, а схема продолжает удерживать команду на включение реле (она не "видела" пропадания напряжения). А под нагрузкой конденсатор по цепи реле не может зарядится. В результате, вроде-бы, всё нормально, но только реле оказалось выключенным. Пример тому - реле Ресанта АЗМ-40, 3SL15N от Sassin, УЗМ-30 и УЗМ-40 от Меандра (давно снятые с производства, заменены на реле УЗМ-50/51 с бистабильным реле, где этого недостатка нет) и др. Кстати о Sassin. Был на их фабрике в Венжоу в 2009 году. Мне с гордостью показали стенд прогона реле 3SL15N и им подобных (см. рисунки ниже - все они "родом" оттуда)
Вот этот стенд:
Маркировку наносят позже, в зависимости от "брэнда" назначения.
Я попросил разрешения "понажимать кнопочки". Нажал кнопку "стоп", и тут-же пуск. Пауза была не более 0.5 секунды. Все реле погасли, и тут-же включились, вроде всё ОК. Попросил китайца проверить напряжения на выходах реле. У половины реле напряжения на выходе не было. Это ввело китайских спецов в ступор. Они считали свои реле "идеальными". Они-же продаются под разными брэндами по всему Китаю, России и Украине. Мы тоже купили у них партию этих реле на 40А. У всей партии, а это было немало, кроме этого недостатка, ещё внутри стояли вместо 40-амперных реле, реле на 30А с затёртой маркировкой - не лень было. Это-же китайцы.
26.09.2017 в 11:20:36
Хорошо, когда у покупателя есть выбор, дешево и плохо или подороже и получше :)
2) Испытание с микроомметром.
Фото подготовленного OM-163
Фото стенда целиком
Результат не раньше, чем через полчаса.
26.09.2017 в 11:55:49
При нагрузке 50 А сопротивление замкнутого контакта - 0,905 мОм
При 100 А (подавалось кратковременно) - 0,909 мОм
26.09.2017 в 12:39:19
Схема подключения
Трансформаторы Т1 и Т2 использовались как развязывание от питания сети. На клеммах 1-2 реле напряжение было 230 В, контакт 1-3 был замкнут.
27.09.2017 в 00:59:48
mastak написал:
Designman написал: Мне попался экземпляр данного реле с серьезной проблемой: при кратковременном пропадании напряжения в сети - оно погасает и больше не включается, пока не снимешь с него питание
Это классическая проблема многих реле защиты от скачков напряжения с моностабильными реле, "не правильным" источником питания и схемой управления этих реле. - При пропадании напряжения питания разряжается конденсатор по питанию реле, а схема управления ещё под напряжением (от своего конденсатора). При быстром повторном включении, конденсатор по цепи питания реле уже разряжен, а схема продолжает удерживать команду на включение реле (она не "видела" пропадания напряжения). А под нагрузкой конденсатор по цепи реле не может зарядится. В результате, вроде-бы, всё нормально, но только реле оказалось выключенным. Пример тому - реле Ресанта АЗМ-40, 3SL15N от Sassin, УЗМ-30 и УЗМ-40 от Меандра (давно снятые с производства, заменены на реле УЗМ-50/51 с бистабильным реле, где этого недостатка нет) и др. Кстати о Sassin. Был на их фабрике в Венжоу в 2009 году. Мне с гордостью показали стенд прогона реле 3SL15N и им подобных (см. рисунки ниже - все они "родом" оттуда)
Вот этот стенд:
Маркировку наносят позже, в зависимости от "брэнда" назначения.
Я попросил разрешения "понажимать кнопочки". Нажал кнопку "стоп", и тут-же пуск. Пауза была не более 0.5 секунды. Все реле погасли, и тут-же включились, вроде всё ОК. Попросил китайца проверить напряжения на выходах реле. У половины реле напряжения на выходе не было. Это ввело китайских спецов в ступор. Они считали свои реле "идеальными". Они-же продаются под разными брэндами по всему Китаю, России и Украине. Мы тоже купили у них партию этих реле на 40А. У всей партии, а это было немало, кроме этого недостатка, ещё внутри стояли вместо 40-амперных реле, реле на 30А с затёртой маркировкой - не лень было. Это-же китайцы.
mastak, У меня не то что реле - даже индикация не работает ;) Такое ощущение что зависает сам МК или не может запустится...
27.09.2017 в 09:41:39
1) д) Кратковременное пропадание питания. Напряжение после трансформатора Т2 - 230 В. Настройки ОМ-163: "UPr" = "on" (включение защиты напряжения), "Udo" = 5 (секунд). После загрузки резкое отключение и сразу включение SF1, восемь попыток. Семь раз контакт отключился и включился после отсчета времени, один раз ничего не произошло.
Добавил тест по описанию Designman, наверно проблема в конкретно вашем изделии.
27.09.2017 в 10:43:45
3) Испытание с амперметром. а) Точность измерения тока:
Амперметр - Индикатор OM-163 45 - 44.4 40 - 39.8 35 - 35.2 30 - 30.2 25 - 24.8 20 - 20 15 - 15.1 10 - 10.1 5 - 5.2 4 - 4.2 3 - 3.2 2 - 2.2 1.5 - 1.7 1 - 1.1 0.5 - 0.6 0 - 0
Больше 45 А не выходит, провода тонкие (0,75 мм2) на выходе трансформатора Т3.
27.09.2017 в 11:39:39
Схема:
Оборудование:
Измерения:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу