orso
orso
Новичок

Регистрация: 01.10.2017

Либерец

Сообщений: 2

01.10.2017 в 10:17:25

Помогите решить проблему с проводкой. Ситуация следующая: Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом. На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности. Вопрос: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой? Чем это грозит?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

01.10.2017 в 11:41:55

orso написал: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?

В общем случае нельзя.

orso написал: Чем это грозит?

Отгоранием ноля, пожаром.

0
ds3l
ds3l
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Полтава

Сообщений: 77

01.10.2017 в 11:44:24

Берите тогда уж и ноль и фазу от новой линии.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.10.2017 в 14:04:36

orso написал: Помогите решить проблему с проводкой. Ситуация следующая: Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом. На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности. Вопрос: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой? Чем это грозит?

orso, можете схему нарисовать, начиная с точки подключения к ВЛ?

0
orso
orso
Новичок

Регистрация: 01.10.2017

Либерец

Сообщений: 2

03.10.2017 в 22:48:43

ноль нашелся, пропал на линии за пределами дома

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.10.2017 в 23:04:43

orso, Счастливый и быстрый финал…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.