10 спотов по 50Вт, напряжение 220В. Есть ли какие-нибудь специальные (например, не поддерживающие горение и т.п.) кабели для таких нужд, или можно разводить обычной 1,5мм2 лапшой в ПВХ изоляции?
Благодарю отликнувшихся!
04.02.2007 в 22:38:58
10 спотов по 50Вт, напряжение 220В. Есть ли какие-нибудь специальные (например, не поддерживающие горение и т.п.) кабели для таких нужд, или можно разводить обычной 1,5мм2 лапшой в ПВХ изоляции?
Благодарю отликнувшихся!
05.02.2007 в 00:31:44
В гофре ВВГнг или Nym. 3х1,5
05.02.2007 в 09:42:10
ImerKhan
Перекрытия негорючие, ГКЛ по металлическим профилям, горючих материалов над ГКЛ нет? NYM/ВВГнг непосредственно, прочие кабели и провода в самозатухающей ПВХ-гофре. 3*1.5 если включать все одновременно, 4-5*1.5 для двух-трёх групп.
Для себя можно как рекомендует VladislavV, но гофру крепить так, чтобы была возможность вытянуть соединения через отверстия для светильника.
Следование моим советам вредит кошельку
05.02.2007 в 10:03:55
Ну да, проще говоря гофру прикрепить к потолку над местом крепления светильника и сделать запас (петлю)
06.02.2007 в 11:07:35
VladislavV, ВТБ! Спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу