Добрый день!
Помогите разобраться в следующей ситуации и споре с сантехниками из жэка:
заменил старые советские конвекторы в двух комнатах, на новые биметалические радиаторы(Sira RS 8 и 10 секций)
при монтаже также поставил терморегулятор (Danfoss RA-G20)
ставили сантехники из жэка неофициально, про терморегуляторы говорили, что засоряться будут каждый год, смысла нет ставить
вчера начался отопительный сезон и по странному стечению обстоятельств только в этих комнатах радиаторы не греют:
на первом радиаторе труба еле-теплая
на втором горячая, но прогревается только первые две секции

Сантехники говорят, что проблема в терморегуляторах.
Я идиот, что поставил терморегуляторы, работать они не будут.
Делай демонтаж и все заработает.

Но:
1) в одной комнате труба еле теплая (байпас открыт)

  • тут явно дело по стояку
    2) вторая труба да, горячая, но в других комнатах горячей, аж руку обжигает
  • тут сомнения, что дело действительно в повышенном сопратевлении терморегулятора

Технические особенности:

  • однотрубная система, боковое подключение
  • 8 этаж из 12, москва
  • основаная труба 3/4, переход с межосевого ~150мм на 500мм
  • байпас на 500 1/2
  • терморегулятор стоит один на верхней трубе, по ходу теплоносителя
  • терморегуляторы в нормальном открытом положении, исправно работают
  • воздух из труб спустил

Можете подсказать дело сантехники говорят или проблема в монтаже/давлении и прочей лени жэка?
Есть возможность заставить работать радиторы вместе с терморегуляторами?

Алексей Борисов написал:
на втором горячая, но прогревается только первые две секции

Сразу возникает подозрение, что подача по стояку нижняя. Отсюда и проблемы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Если подача нижняя и хочется терморегулятор-то вот-так