Всем привет! Столкнулся с проблемой. Почитал форум, но как то все заумно, не пойму что за диммеры и т.д. Установил в потолки ванной и туалета LED панели (типа блины))) - 1 шт в туалет и 2 шт в ванную Несколько недель небыло никаких проблем, но в последнее время при включении стали моргать с очень высокой частотой... не всегда, заметил, что стабильно вечером это начинает происходить. Мерцать стали все одновременно.. и одновременно перестают мерцать Выручите, пожалуйста, подскажите, что это за беда и как ее вылечить?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.10.2017 в 16:14:57

Скорее всего где то обрыв в нулевом проводе, и утечка от оборванного провода на землю (например на влажный бетон в стене)

Для теста, подключите лампу накаливания параллельно панели. Если именно обрыв+утечка, присутствие ЛН приведет к тому что панель вообще не загорится и мигать не будет. При этом можно и проверить индикатором (отверткой с неонкой) если на панелях фаза (оборван ноль) или ноль (оборвана фаза)

Ищите обрыв там где возились последний раз с проводкой, а также за выключателем, если он на нуле (не правильно но часто встречается), и в распайках в стенах