stroke написал: 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.

Горят синим пламенем от 380, особенно если оказались там последовательно с чемто еще (например, соседской квартирой) что ограничивает ток ниже номинала автоматов

0
Lexxxer
Lexxxer
Местный

Регистрация: 12.04.2016

Москва

Сообщений: 125

11.10.2017 в 00:39:00

Pilot это УЗИП?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

11.10.2017 в 00:50:44

Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?

Lexxxer, нет, ни в коем случае…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

11.10.2017 в 06:47:38

Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?

Lexxxer, по кр. мере, производитель так некоторые модели позиционирует. Однако, надеяться на это не следует.

0

Вечный студент

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

11.10.2017 в 12:00:20

линк написал:

stroke написал: 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.

Горят синим пламенем от 380, особенно если оказались там последовательно с чемто еще (например, соседской квартирой) что ограничивает ток ниже номинала автоматов

линк, горят, бывает. Но горят не от синусоиды, а от третьих и пятых -- когда варисторы начинают их отрабатывать, разумеется, долго они не протянут, а плавкие предохранители не сработают. Варисторы обычно стоят на 680-750В, но, даже когда ставят на 620 -- это же 385 RMS, это ж как должно не повезти с отгоранием. Вот у топикстартера не сгорел.

Ну и речь не о том, сгорают ли, а о том, отрабатывают ли. Отрабатывать в общем случае не должны.

Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?

Да. Сетевого фильтра там может и не быть (в Pilot S его и нет вовсе, там только плавкие предохранители и один варистор). И сетевой фильтр там изначально появился для защиты УЗИП.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

12.10.2017 в 13:32:50

stroke написал: линк, горят, бывает. Но горят не от синусоиды, а от третьих и пятых -- когда варисторы начинают их отрабатывать, разумеется, долго они не протянут, а плавкие предохранители не сработают. Варисторы обычно стоят на 680-750В, но, даже когда ставят на 620 -- это же 385 RMS, это ж как должно не повезти с отгоранием. Вот у топикстартера не сгорел.

Всякие МОВы ставят, бывает и на 430..560В