stroke написал: 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.
Горят синим пламенем от 380, особенно если оказались там последовательно с чемто еще (например, соседской квартирой) что ограничивает ток ниже номинала автоматов
07.10.2017 в 16:18:42
stroke написал: 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.
Горят синим пламенем от 380, особенно если оказались там последовательно с чемто еще (например, соседской квартирой) что ограничивает ток ниже номинала автоматов
11.10.2017 в 00:39:00
Pilot это УЗИП?
11.10.2017 в 00:50:44
Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?
Lexxxer, нет, ни в коем случае…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.10.2017 в 06:47:38
Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?
Lexxxer, по кр. мере, производитель так некоторые модели позиционирует. Однако, надеяться на это не следует.
Вечный студент
11.10.2017 в 12:00:20
линк написал:
stroke написал: 380 просто слишком низкое напряжение для узипов.
Горят синим пламенем от 380, особенно если оказались там последовательно с чемто еще (например, соседской квартирой) что ограничивает ток ниже номинала автоматов
линк, горят, бывает. Но горят не от синусоиды, а от третьих и пятых -- когда варисторы начинают их отрабатывать, разумеется, долго они не протянут, а плавкие предохранители не сработают. Варисторы обычно стоят на 680-750В, но, даже когда ставят на 620 -- это же 385 RMS, это ж как должно не повезти с отгоранием. Вот у топикстартера не сгорел.
Ну и речь не о том, сгорают ли, а о том, отрабатывают ли. Отрабатывать в общем случае не должны.
Lexxxer написал: Pilot это УЗИП?
Да. Сетевого фильтра там может и не быть (в Pilot S его и нет вовсе, там только плавкие предохранители и один варистор). И сетевой фильтр там изначально появился для защиты УЗИП.
12.10.2017 в 13:32:50
stroke написал: линк, горят, бывает. Но горят не от синусоиды, а от третьих и пятых -- когда варисторы начинают их отрабатывать, разумеется, долго они не протянут, а плавкие предохранители не сработают. Варисторы обычно стоят на 680-750В, но, даже когда ставят на 620 -- это же 385 RMS, это ж как должно не повезти с отгоранием. Вот у топикстартера не сгорел.
Всякие МОВы ставят, бывает и на 430..560В
При отгорании, на фазе на которой повышенно напряжение будет подключенная ерунда перегорать, соответственно нагрузка уменьшатся и напряжение расти дальше. А если что то коротнет, то сразу 400 на 2х других фазах
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу