shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 10:21:38

Доброго времени.

Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

10.10.2017 в 10:28:51

shulik написал: Доброго времени.

Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?

Для начала схему нарисуйте.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 10:52:33

И шввп больше не применяйте, потому что это вообще шнур, а стояли бы 2р AB Вы утечку бы быстрее нашли и хотя бы полностью отключили неисправную линию.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 10:53:43

Шнур марки ШВВП предназначен для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/380 В.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.10.2017 в 10:56:22

SB3 написал: а стояли бы 2р AB Вы утечку бы быстрее нашли.

SB3, Ну без этого то, точно НИКАК :) ,а ВН можно ставить или только АВТОМАТ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 10:58:29

ebf написал:

SB3 написал: а стояли бы 2р AB Вы утечку бы быстрее нашли.

SB3, Ну без этого то, точно НИКАК :) ,а ВН можно ставить или только АВТОМАТ?

ebf, ну если вы линиях вн ставите - флаг вам в руки). Лучше расскажите как автору неисправную линию искать с его 1Р АВ), особенно если бы там РЕ был.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.10.2017 в 11:05:07

SB3 написал: Лучше расскажите как автору неисправную линию искать с его 1Р АВ

А зачем?Это на любом околоэлектрическом сайте есть. Я лучше у вас ещё раз спрошу ,так вместо 2П АВ, которые вы всем советуете ставить перед каждым УЗО, можно поставить 2П ВН ,а не 2П АВ .

SB3 написал: ebf, ну если вы линиях вн ставите - флаг вам в руки

Я то думал, вы понимаете ,что ВА стоит то по умолчанию :)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

10.10.2017 в 11:10:39

А может быть проблема в реле? Они маленькие токи вообще правильно не показывают. А сопротивление изоляции правильнее проверить мегомметром.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 11:22:01

ebf, надо пуэ читать, чтобы вы не задавали глупых вопросов 7.1.76

0
shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 11:25:32

Designman написал: А может быть проблема в реле? Они маленькие токи вообще правильно не показывают. А сопротивление изоляции правильнее проверить мегомметром.

Designman, дело в том, что за ним 5 линий - три включенными не создают показаний по току, а две создают, причем примерно одинаково каждая. Что касается марки кабеля - так или иначе это не нормальное поведение в плане утечки.

0
shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 11:34:02

СтранникXXI написал:

shulik написал: Доброго времени.

Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?

Для начала схему нарисуйте.

СтранникXXI, подробно схему не нарисую. В целом: ввод из подъезда - счетчик - двухполюсный автомат 25А - многофункциональное реле - диффавтомат 40А/32мА - 5 автоматов 16А (см ниже) 1 автомат - линия в спальню - 4 спаренных розетки/одинарный выключатель на люстру 2 автомат - линия в гостиную - 4 спаренных розетки/2 одинарных розетки/двойной выключатель на люстру 3 автомат - линия в кухню - 3 спаренных розетки/4 одинарных розетки/двойной выключатель на вентилятор вытяжки и 6 светодиодных софитов 4 автомат - линия в коридор - 1 спаренная розетка/выключатель на 6 светодиодных софитов 5 автомат - линия в санузел - 1 одинарная розетка/двойной выключатель на вентилятор вытяжки и 4 светодиодных софита

3,4,5 линии даже включенные вместе - тока нет 1,2 - вместе 0.6-0.7А, поодиночке 0.3А

В каждой комнате распредкоробка куда приходит 2х2.5 от автомата и расходится на указаные точки - на свет 2х1.5, на розетки 2х2.5.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.