Рисуйте схему, у вас может не все линии под дифАВ, может он и не исправен ещё, что за марка?
10.10.2017 в 11:36:39
Рисуйте схему, у вас может не все линии под дифАВ, может он и не исправен ещё, что за марка?
10.10.2017 в 11:48:35
SB3 написал: ebf, надо пуэ читать, чтобы вы не задавали глупых вопросов 7.1.76
SB3, У вас правда, плохо с пониманием :o Тема закрыта, я вас позже спрошу, в другом месте :)
10.10.2017 в 12:41:26
SB3 написал: Рисуйте схему, у вас может не все линии под дифАВ, может он и не исправен ещё, что за марка?
SB3, Диффавтомат shneider electric. Автоматы тоже, но на проблемных комнатах такие:

остальные 3 такие:

Схема примерно такая:

10.10.2017 в 13:11:53
shulik, все нули точно на одной шинке ? Если да, отключите все ав линий,затем на дифав, при напряжении на нем нажмите и отпустите кнопку "T". Сработал?
10.10.2017 в 13:16:05
shulik, я так понимаю, в розетки НИЧЕГО не включено? Какие лампы в люстрах в спальне и гостиной и какие выключатели в этих комнатах (с индикацией или нет, если да, то с какой)?
shulik написал: УЗО не отбивает - значит утечка не на землю
У Вас и "земли" то нет, как может быть туда утечка? Пы.Сы. В жизни не видел ШВВП 2х2,5. :eek:
10.10.2017 в 13:51:58
shulik написал: Доброго времени.
Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?
shulik, тупой вопрос: в розетки ничего не включено? Может, часы или телевизор в дежурном режиме. :confused:
Вечный студент
10.10.2017 в 14:52:36
SB3 написал: shulik, все нули точно на одной шинке ? Если да, отключите все ав линий,затем на дифав, при напряжении на нем нажмите и отпустите кнопку "T". Сработал?
SB3, не отключал автоматы за ним - просто проверял кнопкой Т - отрубало. Попробую сегодня с отключенными ниже.
10.10.2017 в 14:54:36
СтранникXXI написал: shulik, я так понимаю, в розетки НИЧЕГО не включено? Какие лампы в люстрах в спальне и гостиной и какие выключатели в этих комнатах (с индикацией или нет, если да, то с какой)?
shulik написал: УЗО не отбивает - значит утечка не на землю
У Вас и "земли" то нет, как может быть туда утечка? Пы.Сы. В жизни не видел ШВВП 2х2,5. :eek:
СтранникXXI, под "землей" имел ввиду утечку не на нейтраль - по влаге штукатурки на радиатор отопления, например. В розетках ничего нет. В патронах лампочки Ильича - в одной комнате 300Вт, в другой 60 - выкручивал - разницы нет. Кабель какой-то разлива Белоруссии ШВВПнгд черный.
10.10.2017 в 14:59:33
СтранникXXI написал: При включении двух одновременно - 0.6-0.7А.
0,7*220 = 154 ватта. Весьма заметное количество тепла, типа мощный паяльник. Почему вы до сих пор не сгорели?
И счётчик должен этот расход энергии исправно регистрировать. 3,6 кВт*ч в сутки. Один из возможных ответов: никакой утечки нет, есть какая-то ошибка измерений.
10.10.2017 в 15:01:30
AlexeyL написал:
СтранникXXI написал: При включении двух одновременно - 0.6-0.7А.
0,7*220 = 154 ватта. Весьма заметное количество тепла, типа мощный паяльник. Почему вы до сих пор не сгорели?
И счётчик должен этот расход энергии исправно регистрировать. 3,6 кВт*ч в сутки. Один из возможных ответов: никакой утечки нет, есть какая-то ошибка измерений.
AlexeyL, теоретически высчитывал. Автоматы на ночь выключаю. Счетчик сегодня засеку - была такая мысль.
10.10.2017 в 16:00:06
Ток до 10А вроде любой тестер в состоянии измерить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу