SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 11:36:39

Рисуйте схему, у вас может не все линии под дифАВ, может он и не исправен ещё, что за марка?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.10.2017 в 11:48:35

SB3 написал: ebf, надо пуэ читать, чтобы вы не задавали глупых вопросов 7.1.76

SB3, У вас правда, плохо с пониманием :o Тема закрыта, я вас позже спрошу, в другом месте :)

0
shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 12:41:26

SB3 написал: Рисуйте схему, у вас может не все линии под дифАВ, может он и не исправен ещё, что за марка?

SB3, Диффавтомат shneider electric. Автоматы тоже, но на проблемных комнатах такие:

остальные 3 такие:

Схема примерно такая:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 13:11:53

shulik, все нули точно на одной шинке ? Если да, отключите все ав линий,затем на дифав, при напряжении на нем нажмите и отпустите кнопку "T". Сработал?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

10.10.2017 в 13:16:05

shulik, я так понимаю, в розетки НИЧЕГО не включено? Какие лампы в люстрах в спальне и гостиной и какие выключатели в этих комнатах (с индикацией или нет, если да, то с какой)?

shulik написал: УЗО не отбивает - значит утечка не на землю

У Вас и "земли" то нет, как может быть туда утечка? Пы.Сы. В жизни не видел ШВВП 2х2,5. :eek:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

10.10.2017 в 13:51:58

shulik написал: Доброго времени.

Во время ремонта в квартире заменили проводку. На входе - многофункциональное реле Digitop MP-63A. После реле диффавтомат на ток утечки 30мА и дальше 5 автоматов на 16А для каждой комнаты. При включении автоматов двух больших комнат - на реле появляется ток - примерно 0.3А на комнату. При включении двух одновременно - 0.6-0.7А. При выключенных этих двух - остальные 3 не приводят к изменению показаний тока - 0.0А. Проводка выполнена кабелем ШВВП нгд 2х2.5 и к светильникам 2х1.5. УЗО не отбивает - значит утечка не на землю. Какие еще могут быть варианты? Куда копать?

shulik, тупой вопрос: в розетки ничего не включено? Может, часы или телевизор в дежурном режиме. :confused:

0

Вечный студент

shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 14:52:36

SB3 написал: shulik, все нули точно на одной шинке ? Если да, отключите все ав линий,затем на дифав, при напряжении на нем нажмите и отпустите кнопку "T". Сработал?

SB3, не отключал автоматы за ним - просто проверял кнопкой Т - отрубало. Попробую сегодня с отключенными ниже.

0
shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 14:54:36

СтранникXXI написал: shulik, я так понимаю, в розетки НИЧЕГО не включено? Какие лампы в люстрах в спальне и гостиной и какие выключатели в этих комнатах (с индикацией или нет, если да, то с какой)?

shulik написал: УЗО не отбивает - значит утечка не на землю

У Вас и "земли" то нет, как может быть туда утечка? Пы.Сы. В жизни не видел ШВВП 2х2,5. :eek:

СтранникXXI, под "землей" имел ввиду утечку не на нейтраль - по влаге штукатурки на радиатор отопления, например. В розетках ничего нет. В патронах лампочки Ильича - в одной комнате 300Вт, в другой 60 - выкручивал - разницы нет. Кабель какой-то разлива Белоруссии ШВВПнгд черный.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.10.2017 в 14:59:33

СтранникXXI написал: При включении двух одновременно - 0.6-0.7А.

0,7*220 = 154 ватта. Весьма заметное количество тепла, типа мощный паяльник. Почему вы до сих пор не сгорели?

И счётчик должен этот расход энергии исправно регистрировать. 3,6 кВт*ч в сутки. Один из возможных ответов: никакой утечки нет, есть какая-то ошибка измерений.

0
shulik
shulik
Новичок

Регистрация: 10.10.2017

Донецк

Сообщений: 9

10.10.2017 в 15:01:30

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: При включении двух одновременно - 0.6-0.7А.

0,7*220 = 154 ватта. Весьма заметное количество тепла, типа мощный паяльник. Почему вы до сих пор не сгорели?

И счётчик должен этот расход энергии исправно регистрировать. 3,6 кВт*ч в сутки. Один из возможных ответов: никакой утечки нет, есть какая-то ошибка измерений.

AlexeyL, теоретически высчитывал. Автоматы на ночь выключаю. Счетчик сегодня засеку - была такая мысль.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.10.2017 в 16:00:06

Ток до 10А вроде любой тестер в состоянии измерить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.